Min ventilations ritning säger att det ska vara ett vattenlås på kondensvatten kanalen från FTX aggregatet, en Ilto X100 motströms växlare.

-Hur ska ett dylikt vattenlås se ut? Räcker det med att böja till ett koppar rör till ett S genast vid utloppet från FTX aggen eller ska det vara nått annat?

-Hur grovt brukar ett kondens avlopps rör behöva vara?
 
Till vår FTX räckte det med att göra minst 10cm vertikal S-böj......antingen var det 12 eller 15mm kopparrör.
 
Ok, tack. Nån som har en annan åsikt?
 
Det stod likadant i manualen till mitt FTX. Nåt i stil med "Böj en slang som ett liggande S". Det ska räcka.
 
2 eller fler med samma svar = rätt svar :D
 