Hej!
Ska precis renovera om badrummet i vår lägenhet. Har sedan tidigare en vattenburen handdukstork som går på tappvattnet. Vi har en gemensam cirkulationspump i källaren. (3 rör in i lägenheten alltså).
Nu säger byggaren att det enligt branchreglerna för säkert vatten är förbjudet med vattenburen handdukstork på tappvatten och vill inte sätta tillbaka den (på grund av legionellarisken).
Handdukstorken är ju superbra på två sätt:
1) Man har alltid varmt vatten direkt i kranen/duschen
2) Det kostar inget (föreningen betalar) för uppvärmningen
Någon som känner till dessa regler mer i detalj, gäller de verkligen när hela föreningen har handdukstorkar och när man har en cirkulationspump i källaren. Jag vill VERKLIGEN har handdukstorken kvar.
Texten från www.säkertvatten.se lyder (från och med 1:a jan 2011)
Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till
VVC-systemet. Inga proppade avstick längre än cirka
1,5 gånger rördiametern får förekomma på tappkallvatten-,
tappvarmvatten- eller VVC-ledningar. Se fig.
3.1.1.
Ska precis renovera om badrummet i vår lägenhet. Har sedan tidigare en vattenburen handdukstork som går på tappvattnet. Vi har en gemensam cirkulationspump i källaren. (3 rör in i lägenheten alltså).
Nu säger byggaren att det enligt branchreglerna för säkert vatten är förbjudet med vattenburen handdukstork på tappvatten och vill inte sätta tillbaka den (på grund av legionellarisken).
Handdukstorken är ju superbra på två sätt:
1) Man har alltid varmt vatten direkt i kranen/duschen
2) Det kostar inget (föreningen betalar) för uppvärmningen
Någon som känner till dessa regler mer i detalj, gäller de verkligen när hela föreningen har handdukstorkar och när man har en cirkulationspump i källaren. Jag vill VERKLIGEN har handdukstorken kvar.
Texten från www.säkertvatten.se lyder (från och med 1:a jan 2011)
Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till
VVC-systemet. Inga proppade avstick längre än cirka
1,5 gånger rördiametern får förekomma på tappkallvatten-,
tappvarmvatten- eller VVC-ledningar. Se fig.
3.1.1.
så du tror att man gör en regel för att det är roligt, och att den saknar funktion?
Därför att det finns risk för legionella, varför ta en risk när det finns andra lösningar?
Jag kan ine svara exakt på varför man inte längre vill ha handukstorkar på VVC´n men ett scenario, Du monterar en handukstork på VVC-ledningen, och tycker att den är för varm under sommaren och stänger av torken, nu står en mängd vatten still under en längre period och det håller dessutom en perfekt temperatur för legionellatillväxt, när du sedan öppnar ventilen skickar du ut bakterierna via VVC,n till alla tappställen i hela systemet,huset, ..
Helt klart en onödig risk.
Därför att det finns risk för legionella, varför ta en risk när det finns andra lösningar?
Jag kan ine svara exakt på varför man inte längre vill ha handukstorkar på VVC´n men ett scenario, Du monterar en handukstork på VVC-ledningen, och tycker att den är för varm under sommaren och stänger av torken, nu står en mängd vatten still under en längre period och det håller dessutom en perfekt temperatur för legionellatillväxt, när du sedan öppnar ventilen skickar du ut bakterierna via VVC,n till alla tappställen i hela systemet,huset, ..
Helt klart en onödig risk.
Jag försöker att inte tro så mycket...
Varmvattencirkulation med eller utan handdukstork gör i mina ögon ingen skillnad för legionellarisken, men som du nu skriver, om/när man stänger av värmen på handdukstorken så ökar ju risken såklart....
Men är man rädd för legionella så borde man slopa vvc helt o hållet, för att vara helt säker....
Varmvattencirkulation med eller utan handdukstork gör i mina ögon ingen skillnad för legionellarisken, men som du nu skriver, om/när man stänger av värmen på handdukstorken så ökar ju risken såklart....
Men är man rädd för legionella så borde man slopa vvc helt o hållet, för att vara helt säker....
Om VVC nu står för cirkulation av varmatten så MINSKAR risken för legionella i ett sådant system. Men sätter man då på handdukstorkar och gör det möjligt att strypa dem för att sänka temperaturen i den får man istället kraftigt ökad risk för legionella.
Har man inte VVC är det viktigt att alltid spola fram friskt varmvatten, särskilt om det var ett tag sedan man använde kranen sist..
Citerar från Vattenfalls hemsida:
Bakterierna förökar sig i temperaturer mellan 18 och 45 grader. Det är därför viktigt att vattentemperaturen överstiger 50 grader. Stillastående vatten och blindledningar ökar risken för bakterietillväxt.
Har man inte VVC är det viktigt att alltid spola fram friskt varmvatten, särskilt om det var ett tag sedan man använde kranen sist..
Citerar från Vattenfalls hemsida:
Bakterierna förökar sig i temperaturer mellan 18 och 45 grader. Det är därför viktigt att vattentemperaturen överstiger 50 grader. Stillastående vatten och blindledningar ökar risken för bakterietillväxt.
Det har inget med bakterier eller strypningar att göra. Det är syret i vattnet som är boven. En modern handdukstork som kopplas in på VVC förorenar vattnet med järn och inom loppet av 2 år rostar sönder. Detta har jag sett i 3 lägenheter.
Satsa på en el handdukstork eller en rostfri värme element som du kan använda som handdukstork. Även koppar funkar under lång tid.
Satsa på en el handdukstork eller en rostfri värme element som du kan använda som handdukstork. Även koppar funkar under lång tid.
Många gör det felet som kamelinski beskriver, sätter in första bästa handukstork i fin design och får den sönderrostad på ett par år, man har inte läst beskrivningen till den att den endast är för värmessytem, finns de för VVC med om man bara beställer rätt. Men sen är det ju det med att det är förbjudet...kamilenski skrev:Det har inget med bakterier eller strypningar att göra. Det är syret i vattnet som är boven. En modern handdukstork som kopplas in på VVC förorenar vattnet med järn och inom loppet av 2 år rostar sönder. Detta har jag sett i 3 lägenheter.
Satsa på en el handdukstork eller en rostfri värme element som du kan använda som handdukstork. Även koppar funkar under lång tid.
Klicka här för att svara