Var ut till en kund i dag och felsökte ett vattenburet värmegolv (styrningen). Det fanns en fördelare som fördelade ut värme till tre stycken golv.
Badrum nere, badrum uppe och hall.

Problemet var att värmegolvena i badrummena brassade på jämt och golvet i hallen hade aldrig funkat (tre år gammalt hus).
Konstaterade relativt snabbt att det var felkopplat i kopplingsboxen och att de tre ställdonen jämt varit öppna. Kopplade om så att styrningen fungerade som det skulle, men det hjälpte ju fortfarande inte att det inte var något flöde ut till golvet i hallen.

Så min fråga är, vad skulle det kunna vara för fel som har gjort att varmvattnet aldrig lyckats tagit sig ut i golvslingan i hallen, fast än ventilen (i alla fall "hatten") varit öppen?
Slangsnutten som gick ut från fördelaren och ner i golvet blev inte varm, som de två andra.

(Denna frågeställningen grundar sig bara på nyfikenhet, ska inte ut till kunden nå mer utan nu får rörmokaren ta vid i stället)

//Patrik
 
Slingan kan behövas luftas, eller så kan det vara stopp vid strypningen i returen då får man öppna och sedan stypa igen till önskad strypning.
 
Ah, okej.
Varför behöver slingor, radiatorer m.m. luftas för? Blir det lufttryck i, som i detta fallet, en golvslinga som håller tillbaka vattnet eller?

//Patrik
 
Skruva av regulatorn på golvvärmen då ska det gå fullt på den slingan åtminstone. Halvvanligt att dessa strejkar fast kanske inte på 3 år men men....

Lufta bör man göra när man kör igång systemet med en kraftig pump/tappvatten så man "sliter" med luften eller åtminstone slinga för slinga om man kör med cirkpumpen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.