2 685 läst ·
6 svar
3k läst
6 svar
Vattenburen golvvärme för 28kvm med 12mm rör
Hej,
Vi har 12 mm vattenrör och undrar nu hur vi ska installera värme till vårt uterum som är på gång att byggas.
Tanken var att ha en shunt och gjuta in 2 slingor för vattenburen värme i plattan.
Det blir 28 kvm (!) som ska värmas upp.
Går det att göra så? Hur blir det när utetemperaturen ändras snabbt?
Måste vi byta till större rör? Vi vill helst inte det och hoppas på en bättre lösning.
Rummet kommer att användas året runt.
Vi har 12 mm vattenrör och undrar nu hur vi ska installera värme till vårt uterum som är på gång att byggas.
Tanken var att ha en shunt och gjuta in 2 slingor för vattenburen värme i plattan.
Det blir 28 kvm (!) som ska värmas upp.
Går det att göra så? Hur blir det när utetemperaturen ändras snabbt?
Måste vi byta till större rör? Vi vill helst inte det och hoppas på en bättre lösning.
Rummet kommer att användas året runt.
Redigerat:
Jag antar att du menar att du har 12mm värmerör framdragna som ni tänkt koppla på eran golvvärme.
Man kan säga att ett 12mm rör max kan leverera 1000W. I ett vanligt rum i en villa, behövs det mellan 50-70W för varje m².
Ditt uterum kommer då att få (1000/28) ca 35W/m².
Större rör behövs om du vill ha någon bra funktion. Tänk även på att det krävs glykolfyllning i golvvärmen om det föreligger frysrisk! Utrustningen för detta är väldigt dyr. LK:s variant kostar ca 9-10,000:- i flera internetbutiker.
Den har R20 på primärsidan vilket jag då skulle ha kopplat med 22mm rör!
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Vaxlarpaket/77746682.aspx
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.137_lk-varmevaxlarpaket-10-n3.pdf
Man kan säga att ett 12mm rör max kan leverera 1000W. I ett vanligt rum i en villa, behövs det mellan 50-70W för varje m².
Ditt uterum kommer då att få (1000/28) ca 35W/m².
Större rör behövs om du vill ha någon bra funktion. Tänk även på att det krävs glykolfyllning i golvvärmen om det föreligger frysrisk! Utrustningen för detta är väldigt dyr. LK:s variant kostar ca 9-10,000:- i flera internetbutiker.
Den har R20 på primärsidan vilket jag då skulle ha kopplat med 22mm rör!
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Vaxlarpaket/77746682.aspx
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.137_lk-varmevaxlarpaket-10-n3.pdf
Tar du matningen från två ställen kan du få problem med flödet. Vatten tar alltid den lättaste vägen. Visst kan man sätta injusteringsventiler.
Det mest driftsäkra för att få ditt uterum varmt året om = Dra nya 22mm rör!
Det mest driftsäkra för att få ditt uterum varmt året om = Dra nya 22mm rör!
Klicka här för att svara