Hej.
Tacksam för hjälp.
Har vatten buren golvvärme uppe i min vinterträdgård.
Har problem med att golvet inte blir varm.
Vet inte hur man ska lufta systemet då tillopsledningen är varm fast returen är kall.
Bifogar en bild.
Sedan har jag två expansions kärl där den ena är utbytt vid husköpet samt har jag ytterligare en nedre som visar 0 bar men hittar ingen påfyllnings kran.
Tacksam för hjälp.
Har vatten buren golvvärme uppe i min vinterträdgård.
Har problem med att golvet inte blir varm.
Vet inte hur man ska lufta systemet då tillopsledningen är varm fast returen är kall.
Bifogar en bild.
Sedan har jag två expansions kärl där den ena är utbytt vid husköpet samt har jag ytterligare en nedre som visar 0 bar men hittar ingen påfyllnings kran.
Om framledningen till gv-shunten är var och returen från gv-shunten är kall tyder på att kopplet gv-shunten är hårt strypt (högt Kv-värde).
Verkar vara en "Roth Minishunt"
Det nedre expansionskärlet ser ut att sitta på köldmedikretsen..
Verkar vara en "Roth Minishunt"
Det nedre expansionskärlet ser ut att sitta på köldmedikretsen..