Hej!
Jag har en Atmos DC40SF som jag funderar på att motera på en vartalsregulartor på. Detta på grund av att jag har lite för heta rökgser ut ur pannan, 260-300grader. Läste i en annan tråd om någon som hade gjort detta. Jag förstår ju att man sänker effeken på pannan, men hur går det med verkningsgraden??
Har en 8,5 m lång skorsten 180mm diam. som jag gjort en strypning till 130mm i toppen på. Ingen dragbegränsare, men det blir ingen skillnad på tempen om jag eldar med sotluckan öppen.

Ni med Atmos. Hur har ni luften inställd?
 
Kan du öka vatten genom strömningen i pannan så att du kyler den mera kommer även RGT. att sjunka
 
Nej det kan jag tyvärr inte. Laddomaten står på max.
 
Kollade hur jag gjorde min styrning fick skuva av panelen på pannan ,
använde en triac 1004b-art.nr72-053-39 från ELFA
+250kohm potentiometer fabrikat :?
Kopplad så att fläkten startar fullt ,-signal från rökgasmätare <100*c
när rökg.är >100*c och fläkten tar självhållning slår ett relä över till
"regulatorstyrning"
 
jag beställde min laddomat21a med en större pump för att klara av calmar v65an.
 