225 421 läst ·
579 svar
225k läst
579 svar
Värsta elkopplingen, nya tråden
Vågar man lita på att det finns JFB? Finns ju inte någon PE ledning. Vågar man lita på att de har kopplat strömbrytaren till fas och inte nolla så att inte maskinen blir en 400V fasledning ifall det blir kortslutning och någon stänger av strömbrytaren.A Anders_Nilsson skrev:
JFB'n är ju inbyggd i beredaren. Bara att trycka på test-knappen på framsidan innan man duschar.data55 skrev:
Utdrag ur IEC 61008-1lars_stefan_axelsson skrev:
8.1.2 Mechanism
The moving contacts of all poles of multipole RCCBs shall be so mechanically coupled that all
poles except the switched neutral, if any, make and break substantially together, whether
operated manually or automatically.
The switched neutral pole (see 3.3.15) of four-pole RCCBs shall not close after and shall not
open before the other poles (see 3.3.14).
Compliance is checked by inspection and by manual tests, using any appropriate means (e.g.:
indicator lights, oscilloscope, etc …).
RCCBs shall have a trip-free mechanism.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 112 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 112 inlägg
Ibland är det gjort med tidig slutning - sen brytning men långt från alltid och som sagt i klippet ur normen inte nödvändigt. Ett annat skäl till att anslutningen N är markerad är att få mer rätt värde via testmotståndet utlagt för 230 V.N nb. skrev:
Frågan brukar återkomma då och då här är några exempel på resonerande kring det.
https://www.byggahus.se/forum/threads/jfb-naer-ska-n-bryta-sluta.300410/
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-aeldre-jfb-typ-b-hur-kopplar-n-och-lite-annat.300629/
Ja dissekerade en Condor 4-pol JFB en gång.
Den hade slagit ifrån, och massor av kundens prylar pajade, så misstanken var att det var något med nollan i denna, efter att jag noga undersökt allt annat, från inkommande servis till utgående grupper.
Den verkade inte ha någon som helst skillnad på de fyra kontakterna, jag kolla noga.
Här bilder på fällarmen som manövrerar kontankterna.
Den hade slagit ifrån, och massor av kundens prylar pajade, så misstanken var att det var något med nollan i denna, efter att jag noga undersökt allt annat, från inkommande servis till utgående grupper.
Den verkade inte ha någon som helst skillnad på de fyra kontakterna, jag kolla noga.
Här bilder på fällarmen som manövrerar kontankterna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lite fler bilder på den:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Först och främst ber jag om ursäkt för bildkvaliteten, jag hoppas det räcker för att se åtminstone!
Hursomhelst, här har vi en ganska rolig hittepå lösning:
Istället för att ta bort hela lysrörsarmaturen, så har man använt den inre delen för att fästa fast dem nya LED-armaturerna. Snacka om omständigt! (Fruktansvärt fult dessutom)
Varför använde man inte den befintliga vajern som den är? Hur svårt ska det vara att ta bort den gamla & hitta/sätta lämpliga krokar (på nya led armaturerna) för att hänga dem på vajern?
Bifogar 4 bilder som ni kan se:
Hursomhelst, här har vi en ganska rolig hittepå lösning:
Istället för att ta bort hela lysrörsarmaturen, så har man använt den inre delen för att fästa fast dem nya LED-armaturerna. Snacka om omständigt! (Fruktansvärt fult dessutom)
Varför använde man inte den befintliga vajern som den är? Hur svårt ska det vara att ta bort den gamla & hitta/sätta lämpliga krokar (på nya led armaturerna) för att hänga dem på vajern?
Bifogar 4 bilder som ni kan se:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· E
· 15 365 inlägg
Ser ut som om man använt en halv lysrörsarmatur som kopplingsutrymme för att slippa byta kabel och hela middevittet?
Det är fruktansvärt fult och dåligt gjort från första början, man skulle ha skarvat kabeln på lämplig plats och dragit en ny i sådana fall, eller helt enkelt byt modellen till (Industriarmatur mamba) som har gott om utrymme.Fotografen skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 365 inlägg
Vi kan nog vara eniga om detta.
Haha.... Det ser ju ut som de mycket bespottade Jula/Biltemaarmaturerna.
Ändå en spännande lösning för att komma runt att deras interna kablage är för klent och saknar skyddsjord för vidarekoppling.