hej
har köpt ett badkar med 2 greppsblandare
plus att ungarna ska ju ha et sånt där munstycke som lyser i olika färger
jag har en vvb nibe på 200 liter o ställd på 60 grader
i dag när ja skulle ducha efter grabben fanns de inge varmvatten kvar
han måste ju stått i 20 min en hallvtimme o duchat skitvarmt me fullt pådrag va
har aldrig råkat ut för detta förr
elle kan de va nått fel på beredaren
 
Låter konstigt att det skulle ta slut så fort även om han körde max. Men om du höjer tempen i vvb så får du mer varmvatten.
 
Ja det klart att det kan vara fel på beredaren. Det kan väl vara fel på allt.... :( I beredarfallet är det väl bara att mäta hur varmt vatten som kommer ut. Är det runt 60 så är noga allt ok. Det kan ju vara så enkelt som att termostatskalan visar lite fel bara.

Vill du att vattnet ska räcka längre kan du ju ha varmare (som tidigare sagts) i beredaren, runt 70-80 är inga problem. Däremot bör du inte ha så varmt till kranen pga skållningsrisk, utan blanda ut det till 55-60 efter beredaren.
 
Man måste ha en blandningsventil efter vvb, annars är det inte godkänt. Troligen har du det. För man får inte ha mer än 60 grader till kranen.
 
eller myntlåda som på campingarna förr
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.