Hej
Jag har en värmepump enligt ovan som ger felmedelandet Pressostat Hög hela tiden.
Jag har läst en massa tidigare inlägg men hittar inget på just detta felet som ni kan läsa om här nedan.

Tidigare hände det någon gång ibland men nu en eller flera gånger varje dygn.

Jag har följt manualen, luftat alla element utan minsta luft i, Öppnat alla ventiler, kontrollerat värmebärarpumpen att den fungerar och även cirkulationspumpen. Värmebärarpumpen fungerar om jag snurrar igång den med en skruvmejsel på läge 2 men inte på läge 1. På läge 3 fungerar den hela tiden.

Jag har kontrollerat hur ofta den slår igång värmen vilket är 19 minuter vila och 12 - 14 minuter igång när vi har 19- 20 grader inne när det är runt nollan ute. Vi har 169 m2 villa med enbart vattenburna element, ingen golvvärme.

Det jag nu har märkt när jag har suttit med timer framför pumpen ;) är att den löser ut när den värmer varmvatten. Den inställda temperaturen är 51 grader och pumpen fortsätter värma upp till 61,5 ungefär innan Pressostat Hög dyker upp i displayen. Värmebärarpumpen blir så varm att man inte kan ha handen på den mer än en sekund eller så och jag antar att det är en säkerhetsmekanism som gör att den slår ifrån.

Vad är det som kan vara felet. Någon givare av något slag som inte berättar för pumpen att det är dags att slå av långt innan 61,5 grader?
Jag läste i nått inlägg på en helt annan typ av pump när de hade nått liknade fel att det var en givare av nått slag som var slut. Kan det vara denna på bilden och hur kan jag kolla det?

Väldig tacksam för svar

Mvh Tomas
 
  • Blå värmepumpsmotor monterad på kopparrör, nära isolering, med tydlig etikett.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Blir inte av med värmen kolla piggen under växelventilen och att motorn fungerar som den ska , vanligt fel. om den även löser på HP vid normaldrift ska du kolla slangarna som är under .Dom sätts igen med magnetit ( järnförening )
 
Tomas1979 Tomas1979 skrev:
Hej
Jag har en värmepump enligt ovan som ger felmedelandet Pressostat Hög hela tiden.
Jag har läst en massa tidigare inlägg men hittar inget på just detta felet som ni kan läsa om här nedan.

Tidigare hände det någon gång ibland men nu en eller flera gånger varje dygn.

Jag har följt manualen, luftat alla element utan minsta luft i, Öppnat alla ventiler, kontrollerat värmebärarpumpen att den fungerar och även cirkulationspumpen. Värmebärarpumpen fungerar om jag snurrar igång den med en skruvmejsel på läge 2 men inte på läge 1. På läge 3 fungerar den hela tiden.

Jag har kontrollerat hur ofta den slår igång värmen vilket är 19 minuter vila och 12 - 14 minuter igång när vi har 19- 20 grader inne när det är runt nollan ute. Vi har 169 m2 villa med enbart vattenburna element, ingen golvvärme.

Det jag nu har märkt när jag har suttit med timer framför pumpen ;) är att den löser ut när den värmer varmvatten. Den inställda temperaturen är 51 grader och pumpen fortsätter värma upp till 61,5 ungefär innan Pressostat Hög dyker upp i displayen. Värmebärarpumpen blir så varm att man inte kan ha handen på den mer än en sekund eller så och jag antar att det är en säkerhetsmekanism som gör att den slår ifrån.

Vad är det som kan vara felet. Någon givare av något slag som inte berättar för pumpen att det är dags att slå av långt innan 61,5 grader?
Jag läste i nått inlägg på en helt annan typ av pump när de hade nått liknade fel att det var en givare av nått slag som var slut. Kan det vara denna på bilden och hur kan jag kolla det?

Väldig tacksam för svar

Mvh Tomas
Har du kollat så cirkulationspumpen fungerar och att den verkligen snurrar på värmesidan?Är den väldigt varm så finns det risk att den står.
 
Inte fel som skrivs, i ändan an pumpen bakom frontplåten sitter pumpen utan isolering en större skruv, lossa den och se in om axeln snurrar. Nu är det även en IVT av äldre modell med och slangarna har en förmåga att sätta igen sig med något som heter magnetit , ( järnoxid ) så kanske det behövs någon som vet på plats och undersöka.. Sitter det sådant i så blir inte kompressorn av med värmen och den löser på högtryck
 
J jonaserik skrev:
Inte fel som skrivs, i ändan an pumpen bakom frontplåten sitter pumpen utan isolering en större skruv, lossa den och se in om axeln snurrar. Nu är det även en IVT av äldre modell med och slangarna har en förmåga att sätta igen sig med något som heter magnetit , ( järnoxid ) så kanske det behövs någon som vet på plats och undersöka.. Sitter det sådant i så blir inte kompressorn av med värmen och den löser på högtryck

jag skruvade lös skruven till cirkulationspumpen och den är inte alls som på värmebärarpumpen där det är en synlig spårmejsel som bara täcker hålet utan först är det ett plastlock och sedan en bult men en skalle på ca 10 mm. När jag börjar lossa den kommer naturligt vis vatten men även ett väldigt gnekande ljud och den känns väldigt vobblig och inte alls som värmebärarpumpen. Är det inga problem ändå att bara skriva lös bulten?
När värmen slår igång känner jag fort att elementen blir mycket varmare så den borde väl fungera då?
Har också läst om dessa flexslangar och det är väl nästa alternativ men jag tyckte att varmvattnet till kranarna inte borde gå upp till 61,5 grader när den är den är inställd på 51. Ibland när varmvattnet kör igång slår den över vid 57,5 till att värma elementvattnet istället och ingen varningslampa tänds.
 
J jonaserik skrev:
Blir inte av med värmen kolla piggen under växelventilen och att motorn fungerar som den ska , vanligt fel. om den även löser på HP vid normaldrift ska du kolla slangarna som är under .Dom sätts igen med magnetit ( järnförening )
Jag kollade växelventilen och när han värmer varmvattnet så ibland slår den över vid 57,5 grader och piggen åker tillbaka varpå den börjar värma vatten till värmen istället. Bara ibland värmer den vattnet till 61,5 grader och den löser ut.
 
Tomas1979 Tomas1979 skrev:
Jag kollade växelventilen och när han värmer varmvattnet så ibland slår den över vid 57,5 grader och piggen åker tillbaka varpå den börjar värma vatten till värmen istället. Bara ibland värmer den vattnet till 61,5 grader och den löser ut.
Hur vet jag annars att motorn fungerar som den ska? Kan jag kolla det på nått sätt?
 
T
Vad har du för temperatur på returen vid värmekörning ? :thinking:
 
T tobbetk skrev:
Vad har du för temperatur på returen vid värmekörning ? :thinking:
Vet inte riktigt vilken det är så bifogar bilder.
Det är 14,4- ute nu och pumpen har gått konstant i en timme för värmen. Nu har den helt stannat på 46,3 grader fast inställt är är 47,5. Känns ju lite märkligt och kompressorn på 95,5
 
  • Display visar temperaturavläsning "Värmebärare In GT9 44,1" på en värmepumps kontrollpanel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display som visar temperaturinställningar för en värmepump, aktuell temperatur är 46,3 grader.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump med temperaturinställning på 95,5 grader och texten "Kompressor GT6".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tomas1979 Tomas1979 skrev:
jag skruvade lös skruven till cirkulationspumpen och den är inte alls som på värmebärarpumpen där det är en synlig spårmejsel som bara täcker hålet utan först är det ett plastlock och sedan en bult men en skalle på ca 10 mm. När jag börjar lossa den kommer naturligt vis vatten men även ett väldigt gnekande ljud och den känns väldigt vobblig och inte alls som värmebärarpumpen. Är det inga problem ändå att bara skriva lös bulten?
När värmen slår igång känner jag fort att elementen blir mycket varmare så den borde väl fungera då?
Har också läst om dessa flexslangar och det är väl nästa alternativ men jag tyckte att varmvattnet till kranarna inte borde gå upp till 61,5 grader när den är den är inställd på 51. Ibland när varmvattnet kör igång slår den över vid 57,5 till att värma elementvattnet istället och ingen varningslampa tänds.
Tror det är lättare att du tar ett kort på cirkulationspumpen för värme för förstår inte vad du menar.Misstänker att du har en wilo/grundfors cirkulationspump och din växelventil är som på dom flesta äldre värmepumparna ingen hitt för dom har en tendens att börja kärva med åren och dom ställer sig oftas i ett mellanläge halvöppen/stängd mot värme/varmvatten.Du ser den vita armen på din blå växelventil och om du trycker den nedåt ska den fjädra tillbaka och den ska inte gå lätt att trycka nedåt.Börja kolla både cirkulationspumpen och växelventilen för din värmepump blir inte av med värmen.Har du gjort rent smutsfiltret på returen?
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.