Tänk er att värmepump märkt 5 kW tillförd effekt och 15 kW avgiven effekt (dvs. COP 3) vid en viss temperatur på köldbäraren och en viss avgiven temperatur. Anta att jag höjer temperaturen på köldbäraren och därmed höjer COP, drar VP då mindre el (än 5 kW) eller ger den högre avgiven effekt (mer än 15 kW), eller kanske en kombination av båda?

Vad gäller i fallet jag sänker avgiven temperatur (t.ex. från 40 grader till 35)?
 
Den stora skillnaden lär vara i avgiven effekt.
 
Om du höjer ingående kb så drar vp mera el men lämnar mer effekt och till ett bättre cop. Sänker du framledningen så lämnar den mera effekt och drar mindre el dvs bättre cop.
 
smurfen72 skrev:
Om du höjer ingående kb så drar vp mera el men lämnar mer effekt och till ett bättre cop. Sänker du framledningen så lämnar den mera effekt och drar mindre el dvs bättre cop.
Tack för svar. Frågan är då om den är märkt 5 kW så är det max förbrukning? Och 15 kW max avgiven effekt? Eller hur funkar det?
 
Om man vill veta effekten på en vp måste man veta ingående kb temp samt utgående vb. På många berg/mark värme vp mäter man vid 0 grader inkommande kb samt 35 grader utgående vb men det är inte alls säkert så är fallet utan det bör stå på nån märk skylt på vp annars vet man inte.
 
För att få veta effekten på en vp så ska överhettninigen o underkylningen kollas med en massa andra siffror. Då vet du till 100 % va du har för verklig effekt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.