Jag har haft värmepumpen i 17 år och aldrig ändrat några inställningar.
Värmekurva 9 och den lilla ratten på +2 och det har varit ca 21 grader inomhus.
Nu har det helt plötsligt gått ner till 18 grader.
Ökar jag den lilla ratten till +5 så blir det 21 Grader.
Vad kan det beror på.
P Svensson
 
Kraftig vind som blåser på huset? Utegivaren som visar lite fel?
 
Eller så mäter utegivaren rätt men vet inte om att det stormar och att det drar in lite mer kallt än vanligt i huset. Gäller om det inte finns innegivare.
 
Tack för svaren. jag trodde också att det kunde vara blåsten.
Men nu har det inte blåst på nästan en vecka och problemet är kvar.
Jag har ökat kurvan till 10 och ökat hastigheten på cirkulationspumpen, men det förändrar inget
Utegivaren visar rätt temperatur och vi har ett par plusgrader här i Blekinge.
Några andra ideer mottages tacksamt.
 
B
Tror du skulle behöva ange massa temperaturer, t.ex. fram retur till element. Fram och retur till borrhål. Kan man få ut hetgastemp, eller andra uppmätta temperaturer?
 
Pröva att motionera växelventilen ifall den börjat kärva
 
B BSOD skrev:
Tror du skulle behöva ange massa temperaturer, t.ex. fram retur till element. Fram och retur till borrhål. Kan man få ut hetgastemp, eller andra uppmätta temperaturer?
VB fram 39 (38)
Retur 34 (48)
Kb fram 1
Kb retur -2
 