Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen? Fungerar det som det ska eller finns det någon konstig ström i nolla eller jorden?
Kabeln har en ledare, en nolla och en jord. Allt är ”off-grid”, och drivs av en solcellsanläggning+batteri.
Kabeln har en ledare, en nolla och en jord. Allt är ”off-grid”, och drivs av en solcellsanläggning+batteri.
Säkringen bryter bara fasen. När du klipper så kortsluter du mellan nolla och jord vilket gör att en del av strömmen som går i nollan någon annan stans i anläggningen istället leds via skyddsjorden. Det reagerar jordfelsbrytaren på.
Jordfelsbrytare är både överkänsliga och överreklamerade. Förr hade vi säkringar som gjorde vad de skulle. Idag kan du knappt ansluta en lampa utan att jordfelsbrytaren ska klaga!
"Oj du hade 0.21% fukt på fasen som läckte till jord"
"Oj du hade 0.21% fukt på fasen som läckte till jord"
Märks att du är hobbyelektriker, håll dig till 6v ficklampor framöver , Och va tyst annars.S StureS skrev:
Redigerat av moderator:
Överkänsliga...jaS StureS skrev:
Överreklamerade...RENT SKITPRAT!!!
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Jag har rensat en del i tråden.
En säkring ska först och främst skydda mot överström, överhettning och brand. Det behövs inte så många mA för att orsaka en elolycka och då är inte en 10A eller ens gammal 2A säkring så mycket till personskydd, särskilt inte som även normalsnabba säkringar kräver rätt mycket överström för att brinna av fort.S StureS skrev: