1 598 läst ·
24 svar
2k läst
24 svar
Varför/hur går en säkring i elcentralen före en säkring där inne?
Sida 1 av 2
Kanske en dum fråga, eller felaktigt ställd.
Men vid viss elbelastning (tex ugn + tvättmaskin) så går proppen. Dock inte i vårt proppskåp, där ser allt normalt ut. Det är ute i elskåpet - den tredje säkringen smäller varje gång. Fattar inte hur den kan smälla före säkringarna där inne? Kan någon förklara det för mig, tack!
Glad påsk!
Men vid viss elbelastning (tex ugn + tvättmaskin) så går proppen. Dock inte i vårt proppskåp, där ser allt normalt ut. Det är ute i elskåpet - den tredje säkringen smäller varje gång. Fattar inte hur den kan smälla före säkringarna där inne? Kan någon förklara det för mig, tack!
Glad påsk!
Därför att det finns andra förbrukare på samma fas (huvudsäkring) som sitter på andra säkringar.
Totallasten blir större än huvudsäkringens storlek men den (lasten) är utspridd på flera andra mindre säkringar som vardera inte når upp till sin maxström.
Totallasten blir större än huvudsäkringens storlek men den (lasten) är utspridd på flera andra mindre säkringar som vardera inte når upp till sin maxström.
Okej! Tror jag fattar. Hur löser jag detta?D Dilato skrev:
..eller att flera eltörstiga apparater råkar sitta på samma fas (ugnen & tvättmaskinen + något annat).Riclun skrev:
Ibland får man då låta bli att tvätta samtidigt som man bakar om man inte fixar problemet.
Börja med att reda ut vad som slutar fungera när den aktuella huvudsäkringen stängs av så har du mer fakta att utgå från.
Inte säkert, det kan också vara snedbelastat i er central. En kontroll av den och ev. omkoppling kan lösa problemet. Med lite tur kan man flytta ugn eller tvättmaskin så att någon av dem hamnar på annan huvudsäkring.Riclun skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Du kan också lösa problemet genom att först o främst se till att du har en uppdaterad gruppförteckning där det framgår vad som belastar varje fas.
Om du har 16 A mätarsäkringar så innebär det en max effekt på 230*16 = 3680 W.
En ugn brukar dra ca 3000 W. Em TM drar kortvarigt kanske 2000 W.
Om ugnen och TM ligger på samma fas så blir det 5000 W tillsammans.
Sedan har du övrig förbrukning i huset som ligger på denna fas.
Så den lärdom du kan dra är att inte köra ugn och TM samtidigt.
Som nämnts kan det även finnas möjlighet att möblera om bland grupperna så att belastningen blir bättre fördelad över de tre faserna. Då får du ta hem en elfirma. De kan hjälpa dig med att säkra upp om det är vad det hela resulterar i.
Om du har 16 A mätarsäkringar så innebär det en max effekt på 230*16 = 3680 W.
En ugn brukar dra ca 3000 W. Em TM drar kortvarigt kanske 2000 W.
Om ugnen och TM ligger på samma fas så blir det 5000 W tillsammans.
Sedan har du övrig förbrukning i huset som ligger på denna fas.
Så den lärdom du kan dra är att inte köra ugn och TM samtidigt.
Som nämnts kan det även finnas möjlighet att möblera om bland grupperna så att belastningen blir bättre fördelad över de tre faserna. Då får du ta hem en elfirma. De kan hjälpa dig med att säkra upp om det är vad det hela resulterar i.
Tack! Ja det lär väl bli till att göra så. Har inte ens en gruppförteckning, det verkar som ha glömt att sätta upp. Men det jag märker direkt är ugn, tvättmaskin, golvvärme (endast vid entrén och ena badrummet), och några lampor här och där, är kopplade på samma. Idag var det dock mikron som triggade att huvudsäkring 3 gick. Och det tog inte död på allt på den listan, utan bara lampor och mikro. Önskar man fattade mer av hem-el..Bo.Siltberg skrev:
Du kan också lösa problemet genom att först o främst se till att du har en uppdaterad gruppförteckning där det framgår vad som belastar varje fas.
Om du har 16 A mätarsäkringar så innebär det en max effekt på 230*16 = 3680 W.
En ugn brukar dra ca 3000 W. Em TM drar kortvarigt kanske 2000 W.
Om ugnen och TM ligger på samma fas så blir det 5000 W tillsammans.
Sedan har du övrig förbrukning i huset som ligger på denna fas.
Så den lärdom du kan dra är att inte köra ugn och TM samtidigt.
Som nämnts kan det även finnas möjlighet att möblera om bland grupperna så att belastningen blir bättre fördelad över de tre faserna. Då får du ta hem en elfirma. De kan hjälpa dig med att säkra upp om det är vad det hela resulterar i.
Om mätarsäkring nr 3 löser ut så är det samma saker som blir strömlösa varje gång. Låter som det är en stor överbelastning av säkringen. Viss överbelastning klarar säkringen men det är inte bra att säkringarna blir väldigt heta av strömmen regelbundet.
Har du en hyfsat modern elmätare så kan du lägga några hundralappar och köpa en Tibber Pulse eller liknande (finns flera olika som gör samma sak), då ser du ganska snabbt hur belastningen per fas är samt vilka förbrukare som ligger på vilken fas.
Aldrig sett en gruppförteckning med faserna angivet, bara storleken på brytaren och ledningsarean. Hittar inget exempel vid snabb bild-googling men kanske är så enkelt som att lägga till en kolumn till i tabellen.. Har du något exempel?Bo.Siltberg skrev:
Vi hade exakt samma problem för ett tag sen och elektrikern fick lägga om lite i elcentralen så att de största elförbrukarna fördelades jämnt mellan huvudsäkringarna. Men ingen uppdatering av gruppförteckningen eftersom faserna inte står med..
