6 kW är ingen jättepatron och troligen ska det klara 10 A men jag hade inte tagit i baraföratt.
 
Fotografen Fotografen skrev:
När det gäller val av effekt, 3 eller 6 kW, det är inte nödvändigtvis bättre med 6 kW.
Den kommer värma fortare men har det inte upplevts långsamt med 3 kW så sätt dit en 3 kW. Har det suttit 3 kW sedan 1967 är det inte säkert att resten av panna med termostater, omkopplare osv och resten av installationen är dimensionerat för mer effekt.
har ju helt och hållet med att göra hur mycket värme man gör av med per tidsintervall
är det ett litet hushåll och det bara är tappvarmvatten och små förluster så lär ju 3kW räcka även för en ton åring
 
J jonaserik skrev:
Är nog inga problem med belastningen över alla delar som sitter mellan inkommande och elpatron. Allt klarar sig med 10 amp, klart är det bara 1 mm2 tampar så går det inte, men är säkert minst 1,5 mm2 och patron behöver bara 10 amp. Det blir 2 kW per slinga i patronen
fanns det installations kabel på 1mm2 på din tid?
 
J jonaserik skrev:
Är nog inga problem med belastningen över alla delar som sitter mellan inkommande och elpatron. Allt klarar sig med 10 amp, klart är det bara 1 mm2 tampar så går det inte, men är säkert minst 1,5 mm2 och patron behöver bara 10 amp. Det blir 2 kW per slinga i patronen
"nog inga problem" låter som om....
arean beror ju på förläggningsättet och längden på ledarna. samt materialet i ledaren men det är ju oftast koppar i denna typen av installation
 