Är det så att min armatur är för gammal för LED?
Jag har haft vanliga lysrör innan men testade LED nu men det bara blinkar
 
  • Gammal armatur för lysrör med LED-kompatibilitetsproblem, monterad på vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Till att börja med, exakt vilka LED-rör har du löpt? Det finns lite varianter, men de flesta vill drivas med 230 V. Då måste din armatur byggas om eftersom du har två seriekopplade rörbanor just nu. Jag rekommenderart att du gå hela linan ut och kopplar bort kondensator och drossel, och kopplat rörbanorna parallellt

Diagram över omkoppling från seriekopplad lysrörsarmatur med drossel till parallellkopplad LED-lysrörsanpassning utan drossel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


PS. Du har postat i ett forum som inte handlar om LED-rör. Forumdelen belysning phär på BH hade varit ett bättre val.
 
Hej , ja jag insåg mitt misstag
Ska försöka korrigera detta
Tack ändå för svar
 
Admin får gärna byta forum på mitt inlägg 😅
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.