Håller på och bygger om lite här hemma och kommer få bytt ut det gamla mätarskåpet så småningom. Har noterat att vi har 4-ledare i servisen och idag går det vidare 4ledare från mätarskåpet in till huvudcentralen.

Min fråga är om man ska be elektrikern dela upp PEN redan ute i det nya mätarskåpet. Framöver kommer jag vilja dra el direkt därifrån till garage mm och det känns som att dela upp PEN direkt vid inkommande borde vara smidigast och sen ha 5-ledare ut överallt. Det lär ju behövas en mindre ombyggnad i huvudcentralen också då förstås?

Som det ser ut idag kommer ju PEN in till huvudcentralen till jord-plinten och sen går nollan genom JFB och tillbaka till noll-skenan. När man delar upp ute i mätarskåpet, sammankopplar man bara Noll och PE på inkommande PEN och sen går vidare? Sitter ju ingen JFB ute i mätarskåp väl?

Så, frågan är om det finns några fördelar eller nackdelar med att dela upp PEN direkt i nya mätarskåpet, det innebär ju en extra kostnad så man vill ju vara påläst när frågan kommer upp...
 
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Håller på och bygger om lite här hemma och kommer få bytt ut det gamla mätarskåpet så småningom. Har noterat att vi har 4-ledare i servisen och idag går det vidare 4ledare från mätarskåpet in till huvudcentralen.

Min fråga är om man ska be elektrikern dela upp PEN redan ute i det nya mätarskåpet. Framöver kommer jag vilja dra el direkt därifrån till garage mm och det känns som att dela upp PEN direkt vid inkommande borde vara smidigast och sen ha 5-ledare ut överallt. Det lär ju behövas en mindre ombyggnad i huvudcentralen också då förstås?

Som det ser ut idag kommer ju PEN in till huvudcentralen till jord-plinten och sen går nollan genom JFB och tillbaka till noll-skenan. När man delar upp ute i mätarskåpet, sammankopplar man bara Noll och PE på inkommande PEN och sen går vidare? Sitter ju ingen JFB ute i mätarskåp väl?

Så, frågan är om det finns några fördelar eller nackdelar med att dela upp PEN direkt i nya mätarskåpet, det innebär ju en extra kostnad så man vill ju vara påläst när frågan kommer upp...
Jag tror du tänker rätt. Så länge du är med på att allt från den punkten då måste vara 5-ledare/TN-S, så är exempelvis matningen till garaget inte det så måste den bytas.
 
C
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Så, frågan är om det finns några fördelar eller nackdelar med att dela upp PEN direkt i nya mätarskåpet, det innebär ju en extra kostnad så man vill ju vara påläst när frågan kommer upp...
En bra anledning har ju varit kravet på minst 10 mm² för en PEN-ledare. Antar att det fortfarande gäller(?)
 
Som det är idag är matningen till husen det enda som går ut från mätarskåpet (eftersom resten är bortplockat). Detta är 4-ledare så kablaget från mätarskåp till huvudcentralen i huset förutsätter jag att man byter till 5-ledare när man ändå är igång och bygger om i huvudcentralen samtidigt. Känns väl rimligt att byta kablarna när man är igång, de har suttit där i 50 år nu.
 
C cpalm skrev:
En bra anledning har ju varit kravet på minst 10 mm² för en PEN-ledare. Antar att det fortfarande gäller(?)
Låter vettigt ja. Idag sitter bara 6mm2 på PEN mellan mätarskåp och central så om man delar upp den där ute så räcker det med 6mm2 på alla 5 ledarna in sen? Men hade man INTE delat upp dem skulle man varit tvungen att dra en ny 10mm2 PEN in istället?
 
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Som det är idag är matningen till husen det enda som går ut från mätarskåpet (eftersom resten är bortplockat). Detta är 4-ledare så kablaget från mätarskåp till huvudcentralen i huset förutsätter jag att man byter till 5-ledare när man ändå är igång och bygger om i huvudcentralen samtidigt. Känns väl rimligt att byta kablarna när man är igång, de har suttit där i 50 år nu.
Säger inte du har fel, samtidigt tror jag din anläggning är i ungefär samma skick som när den installerades för 50 år, brukar vara rejäla grejer. Behövs såklart spännas och kännas över lite..
 
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Låter vettigt ja. Idag sitter bara 6mm2 på PEN mellan mätarskåp och central så om man delar upp den där ute så räcker det med 6mm2 på alla 5 ledarna in sen? Men hade man INTE delat upp dem skulle man varit tvungen att dra en ny 10mm2 PEN in istället?
Tror du tänker rätt här, nyinstallation TN-C/PEN: minst 10 mm2 koppar.
Befintlig gäller kraven som fanns då, exempelvis 6 mm2 helt okej.
 
tommib
Kopplat TN-S kan du köra med 5G6 (givet G2 huvudsäkring och rimlig förimpedans). Om du vill koppla TN-C behöver du 4G10. Det finns ingen särskild fördel med att köra TN-C om allt ändå ska göras om.

Bara för att kabeln är 50 år gammal behöver det dock inte vara problem så är det väldigt jobbigt att byta den skulle jag nog låtit bli.

Edit: Slugge var mer på hugget.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
S Slugge skrev:
Säger inte du har fel, samtidigt tror jag din anläggning är i ungefär samma skick som när den installerades för 50 år, brukar vara rejäla grejer. Behövs såklart spännas och kännas över lite..
Tja, har rivit bort en hel del här hemma under årens lopp och tidigare ägare har varit lite av en Kajsa Warg. Man tager vad man haver helt enkelt! Eldragningar är klart mer färg-granna än man ibland önskar så målet är väl att korrigera allt efterhand man renoverar!
 
tommib tommib skrev:
Kopplat TN-S kan du köra med 5G6 (givet G2 huvudsäkring och rimlig förimpedans). Om du vill koppla TN-C behöver du 4G10. Det finns ingen särskild fördel med att köra TN-C om allt ändå ska göras om.

Bara för att kabeln är 50 år gammal behöver det dock inte vara problem så är det väldigt jobbigt att byta den skulle jag nog låtit bli.

Edit: Slugge var mer på hugget.

Är 4 meter mellan mätarskåp och huvudcentral och hyfsat rak väg så tror nig inte det är några problem.

Var tvungen och gå ut och ta en titt i nya mätarskåpet nu. Noterade att det står att skåpet är kopplat för inkommande 5-ledare och blir lite svettig nu om det blivit fel beställt! Eller är det helt enkelt så att man drar inkommande PEN på jord-klämman och sen byglar över till Noll direkt vid inkommande plintar? Kanske ska dubbelkolla det med elektrikern innan flytten ska göras så inte EON bryter strömmen, elektrikern kommer ut och "oups, fel skåp, kommer tillbaka om en vecka igen"
 
En bild förtydligar kanske...
 
  • Elektriskt skåp med öppen framdörr, kabeldragning, säkringskomponenter och skruvmejsel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Är 4 meter mellan mätarskåp och huvudcentral och hyfsat rak väg så tror nig inte det är några problem.

Var tvungen och gå ut och ta en titt i nya mätarskåpet nu. Noterade att det står att skåpet är kopplat för inkommande 5-ledare och blir lite svettig nu om det blivit fel beställt! Eller är det helt enkelt så att man drar inkommande PEN på jord-klämman och sen byglar över till Noll direkt vid inkommande plintar? Kanske ska dubbelkolla det med elektrikern innan flytten ska göras så inte EON bryter strömmen, elektrikern kommer ut och "oups, fel skåp, kommer tillbaka om en vecka igen"
Vet inte om du tänker rätt här, men om vi ponerar att det faktiskt är Kajsa Warg som kopplat så är det fel om.
Inkommande är kopplad TN-S och din huvudledning TN-C. Var såg du den lappen, när kopplade Eon in den?

Det fungerar oavsett vilket att lägga en 5-ledare och koppla TN-S så som du tänkt.

Ser bilden nu.
Det är viktigt att din elektriker kopplar om skåpet för inkommande TN-C om det är det du har. Detta ska hen ha koll på, men har sett bevis för motsatsen, så dubbelkolla.
 
tommib
Det är inga problem att bygla i skåpet men hör av dig du till elektrikern om du sover bättre. Tror att det där mest är en påminnelse till den som kopplar att det behöver byglas.

Om det nu bara är fyra meter hade jag bytt kabeln.
 
  • Gilla
Slugge och 1 till
  • Laddar…
S Slugge skrev:
Vet inte om du tänker rätt här, men om vi ponerar att det faktiskt är Kajsa Warg som kopplat så är det fel om.
Inkommande är kopplad TN-S och din huvudledning TN-C. Var såg du den lappen, när kopplade Eon in den?

Det fungerar oavsett vilket att lägga en 5-ledare och koppla TN-S så som du tänkt.
Lade upp en bild efter. Det är markerat så i nya skåpet som ska kopplas in så småningom där ute. Så det är inte kopplat så idag, bara det att skåpet ser ut att vara avsett för TN.S medans vi har TN-C inkommande.
 
  • Gilla
Slugge
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det är inga problem att bygla i skåpet men hör av dig du till elektrikern om du sover bättre. Tror att det där mest är en påminnelse till den som kopplar att det behöver byglas.

Om det nu bara är fyra meter hade jag bytt kabeln.
Gott, mest så det inte är fel grejor. Men då ska jag nog sova gott inatt!
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.