Jag lånar ett inlägg jag skrivit tidigare med uträkningar.
Men i detta ärendet så undrar jag om jag törs ta bort radiator nr 5 i köket.
Jag har tänkt flytta fönstret och då montera ett lite tätare. Frågan är
om hall radiatorn och de två i matplats-zonen i köket klarar att täckaupp för
den radiatorn man tarbort.
- en miss på bilden är att jag öppnar väggen mellan matplats och vardagsrummet.


image-302B_4AF571C7.jpg





Uträknat för vedpannan - något jag inte vill att ni ska följa så blir tveksam att publicera det.
Hela bygget här var halvtaskigt och förhastade färdiglösningar..
Citat
sov 3. 720
tätt. 330
bad. 330
hall. 552
kök. 239
matplats. 500
matplats. 500

sovrum 1. 933
sov 2. 636
vard. 400
vard. 813
vard. 625

Men när man räknade på egen hand, så som jag har läst er att jag ska räkna så blir det
sov 1. 12,25 x 50w = 612,5w (sägs att jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 796,25w
sov 2. 10,91 x 50w = 545,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 709,15w
sov 3. 9,91 x 50w = 495,5w (sägs jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 644,15w
tvätt. 4,37 x 50w = 218,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 284,05w
bad. 4,44 x 50w = 222w (inklusive 1,07x1,07 ökningen) x 1,3 = 288,6w

 