BirgitS BirgitS skrev:
Inget uttag utan täcklock uppfyller IP44.
Ett uttag med täcklock som uppfyller IP44 gör det bara så länge som locket är nerfällt.
Går det att visuellt se vilken IP klass ett monterat eluttag har?

Om ett badkar placeras mellan eluttag och duschen ( vilket finns enligt originalritningen) krävs det då ett eluttag med täcklock?
 
BirgitS
R Rapps skrev:
Går det att visuellt se vilken IP klass ett monterat eluttag har?

Om ett badkar placeras mellan eluttag och duschen ( vilket finns enligt originalritningen) krävs det då ett eluttag med täcklock?
Ibland står det IP44 på dem.

Om det blir mindre än 60 cm från badkarskanten får det inte finnas något vägguttag där alls utan det är bara fast installation som är tillåten på en sån plats. Man ska inte lätt kunna använda en elektrisk apparat medan man är i badet.
 
  • Gilla
Rapps
  • Laddar…
Det finns inget speciellt krav på hög ip klassning av uttaget. Det får inte finnas uttag överhuvudtaget närmare än 120 cm till dusch munstycke, eller 60 cm till badkarskant. Är det närmare än så så får det inte finnas där oavsett lock.

Är det på korrekt avstånd så är alla (jordade) uttag godkända. Det behöver alltså inte vara lock på utaget.
 
  • Gilla
Rapps
  • Laddar…
För min del rev man ju upp hela golvet så ingen extra bilning gjordes. Att flytta golvbrunnarna (2 st) 15 cm var marginellt merarbete - även att gjuta klack vid ingående rör kan inte tagit lång tid. Ohemult hög kostnad för detta extra - men jag kunde ju inte ta in annan röris för detta. Man får räkna med att företag som jobbar för FB (som förmodligen snålar) i stort sett "lever" på det som inte täcks av FB.

TS borde ha gått igenom med byggaren vad som inte täcks av FB och fått offert på extraarbetena. Tyvärr är jobbet redan gjort (dåligt jobb dessutom). Be firman tydligt definiera vad som ligger utanför FB's ersättning (men räkna med att detta har extra påslag). Trist!
 
  • Gilla
Rapps
  • Laddar…
R Rapps skrev:
Någon som kan hjälpa till med vad som är rimliga timmar för nedanstående arbeten?

Tilläggsarbeten ska betalas
Behöver hjälp med vad som kan anses som ”normal” arbetstid och materialkostnad för nedanstående arbetsuppgifter.

1. Bilning av betonggolv ca 6 m *0,25*0,25 cm
2. Återfyllning av bilat golv inför matt läggning
3. Nya Avloppsrör ca 6 m med anslutningar till WC, handfat, dusch och tvättmaskin
4. Nya vattenrör (varmt, kallt) ca 12 m(6m*2m + 3 m) kromade rör med anslutning för WC, handfat, dusch och tvättmaskin Inkoppling av handdukstork -vattenburen och elpatron
5. Utanpåliggande el i plastkanaler ca 8 m med en strömbrytare och en dubbelkontakt
 
Någon som kan hjälpa till?
 
BirgitS
När de renoverade vårt badrum tog det väl ungefär 3 dagar att bila bort kakel, klinker och skapa en ränna för avloppsrören.
Ovanstående plus nya avloppsrör och ny infälld eldragning tog ungefär 1 vecka.
Gjuta igen avloppsrören, mindre än 1 dag.
 
BirgitS BirgitS skrev:
När de renoverade vårt badrum tog det väl ungefär 3 dagar att bila bort kakel, klinker och skapa en ränna för avloppsrören.
Ovanstående plus nya avloppsrör och ny infälld eldragning tog ungefär 1 vecka.
Gjuta igen avloppsrören, mindre än 1 dag.
Tack!
H hempularen skrev:
Det finns inget speciellt krav på hög ip klassning av uttaget. Det får inte finnas uttag överhuvudtaget närmare än 120 cm till dusch munstycke, eller 60 cm till badkarskant. Är det närmare än så så får det inte finnas där oavsett lock.

Är det på korrekt avstånd så är alla (jordade) uttag godkända. Det behöver alltså inte vara lock på utaget.
Vad gäller när badkaret är borttaget och endast dusch används på ca ½ ytan av där badkaret stod.
Kontakten sitter idag på "bakre långsidan" av badkaret som badkaret ställs tillbaka.
Är kontakten OK så länge badkaret inte ställs tillbaka men måste tas bort helt om badkaret blir tillbakaställt?
 
BirgitS BirgitS skrev:
När de renoverade vårt badrum tog det väl ungefär 3 dagar att bila bort kakel, klinker och skapa en ränna för avloppsrören.
Ovanstående plus nya avloppsrör och ny infälld eldragning tog ungefär 1 vecka.
Gjuta igen avloppsrören, mindre än 1 dag.
Har du någon uppgift på vad materialet för gjutningen gick på? per/m3?
 
BirgitS
R Rapps skrev:
Vad gäller när badkaret är borttaget och endast dusch används på ca ½ ytan av där badkaret stod.
Kontakten sitter idag på "bakre långsidan" av badkaret som badkaret ställs tillbaka.
Är kontakten OK så länge badkaret inte ställs tillbaka men måste tas bort helt om badkaret blir tillbakaställt?
Precis som hempularen skriver gäller det här:
"Det får inte finnas uttag överhuvudtaget närmare än 120 cm till dusch munstycke, eller 60 cm till badkarskant. Är det närmare än så så får det inte finnas där oavsett lock."
Det får alltså inte finnas något vägguttag direkt ovanför badkaret.
Det får alltså inte finnas något vägguttag inom 120 cm från duschmunstycket.
Måtten mäts vågrätt.
R Rapps skrev:
Har du någon uppgift på vad materialet för gjutningen gick på? per/m3?
Nej, det var fast pris på hela badrumsrenoveringen.
 