Vad händer om man byter tallriksventil till kontrollventil.
Fick anmärkning på OVK kontroll på att frånluftdon hade dåligt flöde .
Lågt frånluftflöde l/s tallriksventil bytes till kontrollventil .
Sagt och gjort rensade och byte ut donen i två lgh så att besiktningen skulle gå igenom tänkte jag . Men nu går FF på 100% och vi får precis ut luften i badrummen men när du öppnar fläktkåpan i köket så finns det inget att forcera för FF går ju redan 100% .Det finns iris på stammarna ner .
15 l/s i bad och 10 l/s i kök har vi nu efter vi har andra ventiler och innan 12 l/s i bad och 7 l/s i kök.
Innan gick fläkten på 82% i grundflöde.
Kollade aldrig i forcerat läge.
Varför blir det så här ??
Lågt frånluftflöde l/s tallriksventil bytes till kontrollventil .
Sagt och gjort rensade och byte ut donen i två lgh så att besiktningen skulle gå igenom tänkte jag . Men nu går FF på 100% och vi får precis ut luften i badrummen men när du öppnar fläktkåpan i köket så finns det inget att forcera för FF går ju redan 100% .Det finns iris på stammarna ner .
15 l/s i bad och 10 l/s i kök har vi nu efter vi har andra ventiler och innan 12 l/s i bad och 7 l/s i kök.
Innan gick fläkten på 82% i grundflöde.
Kollade aldrig i forcerat läge.
Varför blir det så här ??