Vad händer om cirkulationspumpen går åt fel håll?
Det är en enfaspump enl märknigen, "1~". Jag blir förvånad om den går åt fel håll, krävs isf att man kopplar om kondensatorn, inte bara omkastad fas/nolla.
Varför skulle den vara boven?
Vad är det som får er att tro att pumpen inte går?
Dessutom har en enfas asynkronmotor normalt en huvudlindning och en hjälplindning och om man lyckas kasta om dem lär man bränna hjälplindningen ganska snart. Så den lär i så fall inte gå åt fel håll särskilt länge, om ens alls.Fotografen skrev:
Ungefär så, typ (som kidsen säger).
Bara skruva ut den blanka pluggen, det kommer att droppa lite vatten. Innanför ser man motoraxeln med en skåra för skruvmejsel. Det är enkelt att se vilket håll motorn snurrar.
Oerhört förvirrande diskussion. Elektrikern måste rimligtvis veta vad som är fasledare och vad som är nolla i installationen så det kan inte vara fel. Vilken fas han använder spelar ju ingen roll.
Man får anta att elektrikern i något förvirrat ögonblick fått för sig att cirkulationspumpen är ansluten till tre faser vilket antagligen aldrig har hänt i en privatbostad med ett normalt värmesystem. Något annat skäl till telefonsamtalet är svårt att finna.
Man får anta att elektrikern i något förvirrat ögonblick fått för sig att cirkulationspumpen är ansluten till tre faser vilket antagligen aldrig har hänt i en privatbostad med ett normalt värmesystem. Något annat skäl till telefonsamtalet är svårt att finna.
Jodå, förr var det inte helt ovanligt med trefaspumpar. Men om vi pratar om pumpar installerade de senaste 50åren så är trefas definitivt udda.