I pannrummet upptäckte jag följande långa jordledare. Den börjar här, där tappvattenrören (inkl. VVC slinga) jordas samman:

Gröngul jordledare kopplad till ett oisolerat kopparrör i ett pannrum, omgiven av flera andra rör och metallklämmor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Sedan slingrar sig den gröngula ledaren längs med golvvärmens framledningsrör (röret till fördelaren på bilden ovan) många meter:

Jordledare fäst vid ett kopparrör bredvid ett isolerat rör i ett pannrum, med betongtak i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


...och via rörgenomföringen ut ur pannrummet till det intilliggande rummet där den är kopplad till golvvärmens återledningsrör (det oisolerade röret på bilden) så här:

Jordklämma på oisolerat kopparrör i pannrum, med lång gröngul jordledare i taket, ansluten till golvvärmens återledningsrör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Någon som kan upplysa mig om vad som kan tänkas vara syftet med denna långa jordledare? Kunde man inte ha jordat inne i pannrummet istället? Röret ledaren är kopplad till är alltså inte det som den är dragen längs (det är isolerat utanför pannrummet men inte inne i), men det finns flera lämpliga platser där fram- och återledningsrör löper parallellt och nära varandra. Bakgrunden är att jag håller på att isolera rören då det intilliggande rummet blir onödigt varmt, och undrar om jag bara kan flytta denna jordklämma in i pannrummet.
 
Redigerat:
Det är även för mig en gåta. Troligen är det ett tafatt försök till skyddsutjämning. Men då ska det finnas en anslutning mot inkommande PE(N) för elsystemet. Det kanske finns indirekt via rören. Är dina vattenrör inkommande och i metall? Dessutom ska skyddsutjämningsledaren vara kort, typ en halv meter, för att det ska ha någon effekt.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Inkommande vattenrör är svarta plaströr (PEM?), inte metall. Elcentralen ligger strax under den där punkten där rören är jordade utanför pannrummet, men jag har inte sett någon jordanslutning till rören därifrån. Skall kolla igen vad som finns bakom väggen.
 
Om du inte har några andra delar i metall som kommer in i byggnaden, då behövs ingen skyddsutjämning.

Om forumet inte finner en rimlig förklaring till det vi ser så kan du ta bort den där sladden i sin helhet. Vi får invänta fler svar.
 
Tidigare ägare hade nämnt att blixtnedslag hade stekt en del KNX-elektronik i skåpet nedan vid ett eller två tillfällen. Kan det vara något slags försök till "åskledning" (jorda bort överspänningen innan den når elektroniken)?
 
Redigerat:
Det låter som en indirekt träff i en fasledare på elnätet. Mot det hjälper inte det vi ser hos dig, utan det är överspänningsskydd som behövs.

En annan väg åskan kan ta är t.ex in via teleledningen och ut via PEN-ledaren och sedan ner i jord. Det förstör effektivt dåtidens trådlösa hemtelefon och annat där el och tele ligger nära. Mot det hjälper en skyddsutjämning, men inte i den form du har.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Tack för svar. Jag skall se om jag fortfarande kan få kontakt med den tidigare ägaren och fråga vad tanken har varit. Hursomhelst lutar det mot att jag tar bort den nu.
 
A
Jag håller med Bosse. Tafatt försök till spänningsutjämning. Ser inte ut att ha någon funktion.

Mät gärna med multimeter i resistansläge på inkommande rör mot elektrisk jord i något uttag eller liknande i närheten så det verkligen är oändligt där.

Se bild på hur det ska se ut när det är rätt utfört. Då ska det alltid finnas en huvudjordningsskena dit utjämningsledarna ansluts.
 
  • Diagram över olika ledartyper: skyddsjordsledare, skyddsutjämningsledare, huvudjordningsskena, inkommande vattenrör, och jordelektrod.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Enda svar jag fick från tidigare ägare att syftet är "jordning", så ingen hjälp där. Har nu tagit bort den här kabeln och därefter mätt lite resistans. Mellan elektrisk jord och inkommande vattenrör som är av PE får jag ju förstås ∞ Ω. Mellan samtliga metallrör i pannrummet (golvvärme och bruksvatten, inkommande och utgående) och elektrisk jord har jag full kontinuitet (0 Ω). Jag har hittat en jordskena i ett kopplingsutrymme under gruppcentralen under röret på samma horisontella plats kabeln var ansluten, men som sagt var kabeln inte ansluten till denna. Jag skulle i princip kunna öppna en genomföring mellan pannrummet och kopplingsutrymmet och rutta kabeln dit... hur vet man om spänningsutjämning behövs?
 
Redigerat:
Skyddsutjämning behövs om du har flera utifrån inkommande ledande ledningar av olika slag, el, tele, fjärrvärme, armering, vatten ....

Då vattenrören verkar isolerade från skyddsjord i din anläggning så tror jag det får vara så. Man ska inte jorda allt man hittar i metall, typ diskbänk. Dvs man ska inte föra in jordpotential mer än absolut nödvändigt, varken skyddsjord eller moder jord.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.