16 847 läst ·
4 svar
17k läst
4 svar
Vad är normalt tryckfall i värmesystemet?
Har ett värmesystem med slutet expansionskärl, golvvärme nere och radiatorer uppe. I driftinstruktionen för systemet står en rubrik under felsökning: "Behöver fylla på vatten för ofta". Vad är "för ofta"? I vårt fall sjunker trycket mellan 0.05 och 0.1 bar på en månad. Är det normalt, eller har vi läckage någonstans?
Hur högt är det från exp.kärl till högsta element?
Vilket förtryck är det kärlet? (Förtrycket är trycket i blåsan inte vattentrycket)
Standard på exp.kärl brukar vara 0,5bar (brukar sitta en lite lapp på) om så är fallet ställ upp vattentrycket när systemet är kallt till 0,6-0,7 bar så att vattnet "orkar" trycka ihop gummiblåsan, annars blir systemet stumt och trycket varierar kraftigt
Annars
förtrycket kollas med en sån manometer man pumpar däck med. Den kopplas in på luftnippeln när vattentrycket har sänkts till noll (öppna säkerhetsventilen för att släppa på vattentrycket. sätt sedan förtrycket till rätt nivå (avstånd i meter till högst punkt/10 = antal bars förtryck) sedan sätts vattentrycket till 0,2bar högre vid kallt system
Vilket förtryck är det kärlet? (Förtrycket är trycket i blåsan inte vattentrycket)
Standard på exp.kärl brukar vara 0,5bar (brukar sitta en lite lapp på) om så är fallet ställ upp vattentrycket när systemet är kallt till 0,6-0,7 bar så att vattnet "orkar" trycka ihop gummiblåsan, annars blir systemet stumt och trycket varierar kraftigt
Annars
förtrycket kollas med en sån manometer man pumpar däck med. Den kopplas in på luftnippeln när vattentrycket har sänkts till noll (öppna säkerhetsventilen för att släppa på vattentrycket. sätt sedan förtrycket till rätt nivå (avstånd i meter till högst punkt/10 = antal bars förtryck) sedan sätts vattentrycket till 0,2bar högre vid kallt system
Förtrycket är 0.5 bar. Högsta elementet ca 3 m över expansionskärlet. När trycket sjunkit till ca 1 bar brukar jag fylla tills trycket i systemet är på ca 1.2 bar. Det behöver göras efter ca 3 månader. Variationerna i tryck är små, ca +- 0.05 bar, men trycket sjunker långsamt. Som jag skrev ca 0.05-0.1 bar per månad. Är detta något som är normalt? Formuleringen i driftinstruktionen är luddig. Man får intrycket av att det är normalt att behöva fylla systemet nu och då, men frågan är hur ofta. Någonstans måste ju vattnet som försvinner ta vägen.
Har du kollad förtrycket, när vi köpte vårat hus så tappade vi trycket då och då pga av att all luft hade läckt ut ur kärlet, kolla även så att inte säkerhetsventilen läcker.
Ett förslag, det skulle räcka att ni har 0,7bar i kärlet, sjunker det inte då, kan det vara säk.ventilen som tjuvläcker.
Ett förslag, det skulle räcka att ni har 0,7bar i kärlet, sjunker det inte då, kan det vara säk.ventilen som tjuvläcker.
Vilka volymer måste försvinna för att få tryckfall i denna storleksordning? Borde det inte synas om säkerhetsventilen läcker, eller är det så små volymer det är frågan om att det inte syns? Om det är så lite vatten det är frågan om lär det ju inte vara någon fara oberoende av var läckan är, förutom olägenheten att man måste fylla systemet nu och då. Vi har i alla fall inga synliga läckor någonstans. Vore ju trist om det är någon golvvärmeslinga som läcker.
Klicka här för att svara