Var och tittade på ett hus idag och hittade detta i dosan under huvudsäkringen för huset. Vad är det igentligen, ser ut att ha varit flytande för att sedan solidifiera. Tacksam för svar, för jag jag aldrig sett något liknande förut.
 
  • Grön metallåda under huvudsäkringen med mörk massa som verkar ha solidifierat; oidentifierat objekt i elinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svart substans som runnit från en grön dosa under huvudsäkring i ett hus och sedan stelnat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Oljeimpregnerad pappersisolerad kabel.
Stor risk att det är PCB i oljan.

Eftersom det läcker ut olja så bör kabeln bytas "omgående".
Ring nätägaren.
 
  • Gilla
Micha_71 och 1 till
  • Laddar…
Inkommmande kabel från nätägare och med s.k säkringar i övre lådan. Gammal stålbandskabel med olja i. Och tätad med bäck i den nerdre delen. Även att den läcker lite olja till vänster, inget ovanligt. Men ingen större fara i dagsläget. Läcken kan bero på att kabeln ligger höfre på utsidan än lådan på väggen, normalt det med. Mätaren sitter säkert i närheten innomhus. Ska det tas bort, så blir att skrota lådorna och sätta ett mätarskåp på utsidan, samt dra om en ny kabel in till elcentralen av en elektriker som sköter allt med nätägaren. Den installationen kan hålla många år till.
 
  • Gilla
Amatiandas
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Oljeimpregnerad pappersisolerad kabel.
Stor risk att det är PCB i oljan.

Eftersom det läcker ut olja så bör kabeln bytas "omgående".
Ring nätägarenra
Demmpa Demmpa skrev:
Oljeimpregnerad pappersisolerad kabel.
Stor risk att det är PCB i oljan.

Eftersom det läcker ut olja så bör kabeln bytas "omgående".
Ring nätägaren.
Tack för fantastiskt snabbt svar!
Skönt att veta att det är nätägaren som är ansvarig om det skulle bli husköp.
 
J jonaserik skrev:
Inkommmande kabel från nätägare och med s.k säkringar i övre lådan. Gammal stålbandskabel med olja i. Och tätad med bäck i den nerdre delen. Även att den läcker lite olja till vänster, inget ovanligt. Men ingen större fara i dagsläget. Läcken kan bero på att kabeln ligger höfre på utsidan än lådan på väggen, normalt det med. Mätaren sitter säkert i närheten innomhus. Ska det tas bort, så blir att skrota lådorna och sätta ett mätarskåp på utsidan, samt dra om en ny kabel in till elcentralen av en elektriker som sköter allt med nätägaren. Den installationen kan hålla många år till.
Tack för snabbt svar, tidigare svar sa att det kan innehålla pcb, vet du även något om det?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Oljeimpregnerad pappersisolerad kabel.
Stor risk att det är PCB i oljan.

Eftersom det läcker ut olja så bör kabeln bytas "omgående".
Ring nätägaren.
Varför komma med ettt sådant skrämskott till TS, finns många sådana som läcker mycket mer och har fungerat i många är. Så var försiktig med att skriva något som varning. Oavsett om det är PCB olja i den, så tror jag inte TS tänker dricka den.
 
J jonaserik skrev:
Varför komma med ettt sådant skrämskott till TS, finns många sådana som läcker mycket mer och har fungerat i många är. Så var försiktig med att skriva något som varning. Oavsett om det är PCB olja i den, så tror jag inte TS tänker dricka den.
Så bara för att kabeln fungerat i flera år är det inte farligt att den avger PCB? Snacka om att ha noll koll.
 
OM elmätaren sitter kopplad efter det på bild så är det vanliga är att nätägaren är ansvarig endast för själva kabeln, nätägaen brukar sällan ansvara för boxen eller säkringslådan.

Nytt mätarskåp utomhus är att föredra.

Kabeln ser ut som en ECJJ möjligen en FCJJ som är en pappersisoleradkabel, pappret är impregnerat med olja. Papper + olja är ledarnas isolering och de är omslutna av en blymantel som håller oljan kvar.
 
A Amatiandas skrev:
Tack för snabbt svar, tidigare svar sa att det kan innehålla pcb, vet du även något om det?
PCB är en olja som innehåller lite giftiga delar och håller på, ska fasa ut totalt. Men som fyllning i en kabel är det inga problem. Den gasar inte ut några farliga gaser som inandas, bara vid arbete så är det inte bra.
PCB i sig själv är en miljöbov och det vet dom flesta i dag. Min i ditt fal inget att oroa sig för, så simma lungt.
Börjar det rinna ner utmed väggen så kan det vara läge att förändra installationen. Men du får själv bekosta mätarskåp och kablar till elcentralen. Utan för så skarvar eller byter nätägaren kabeln. Nu kan det även bii att bytes hela kabeln utifrån gatan, så ska ett nytt kabelskydd grävar och det får du göra, men oftast så skarvas den på utsidan när det är uppgrävt och kostar inget.
 
useless useless skrev:
Så bara för att kabeln fungerat i flera år är det inte farligt att den avger PCB? Snacka om att ha noll koll.
Sluta upp att till varje pris, framföra det med domedagen som är kommande. Mycket väsen för ingenting och har du inget annat att säga så, låt bli att skriva som en advokat för andras inlägg. Som rättfärdigar någon av er som skriver just om EL. Det är mer en gyllene regel hos vissa på forume. Så tänk till lite vad ni skriver.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
A Amatiandas skrev:
Var och tittade på ett hus idag och hittade detta i dosan under huvudsäkringen för huset. Vad är det igentligen, ser ut att ha varit flytande för att sedan solidifiera. Tacksam för svar, för jag jag aldrig sett något liknande förut.
Det du visar så tydligt på andra bilden dvs det svarta beck som syns utanför kabelavslutet är ingen olja som läcker. Det du ser har varit så den den installerades för runt typiskt 70 år sen och beror på att när det varma becket hälldes i var inte halvorna muffen består av perfekt hoplagda, monterade. Alltså inget problem med detta och kabeltypen är de som HSP nämner. Kabeln är klen och innehåller direkt ingen olja utan pappersisoleringen är bara indränkt så om det är stor nivåskillnad och dåligt avslut kunde du sett lite brunfärgad smet / olja då typiskt där kabeln går in i avslutet och där är det torrt.

Finns ingen anledning att du ska oroa dig för detta varken elektriskt det är robusta utmärkta grejer bara de lämnas orörda och ev PCB är som sagt väl inkapslad och ytterst lite i ditt fall oavsett. Det du kan tänka på är i så fall det HSP skrev om en flytt av mätarplatsen men inte beroende på det du har på bilderna.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 2 till
  • Laddar…
PCB är ingen olja.
PCB kan vara en mycket liten beståndsdel i isolationsolja som i basen är en mineralolja.
Olja innehållande 2ppm eller mer PCB är klassad som PCB smittad olja.
Olja innehållande mindre än 2ppm är klassad som spillolja.

Ps. det svarta som runnit ut på bilden är inte olja det är gjutmassa från boxen.
Att det runnit kan bero på varmgång i anslutningen av kabeln, vid värme kan gjutmassan bli lättrinnande och läcka ut i skarven på boxen. Kan även ha runnit ut vid montage om boxen inte varit tät.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.