Får man ha uttag i badrumsskåp om man inte har JFB?


/Funkis
 
Jag är övertygad om att man inte får det. Det har rått en rörande konsensus kring detta bland de elektriker jag anlitat på olika jobb.
 
Jag håller med dig, förr hade man inte ström i badrum!
Vi har köpt ett Svedbergs överskåp och där finns det ett uttag.
Nu gjorde jag som så att jag kopplade ur och isolerade ledarna till uttaget.
För jag behöver fortfarande ström till spottarna i skåpet.
Detta måste ju vara OK?
När vi i ett senare skede har fått en JFB installerad så kan man ju koppla tillbaka uttaget.

/Funkis
 
Har ett Aspen Tidan Spegelskåp med uttag.

Så här stod det i instruktionen för vårat badrumsskåp:

"I zon 3 ska belysningsarmaturen ha
kapslingsklass IP21. Eluttag 230 V
får monteras i denna zon om det
sker via en jordfelsbrytare. Eluttag
som är inbyggda i våra lådor
(Viskan) uppfyller de krav som
ställs för montering i zon 3."

Vi har en jfb på golvvärmen och en på "huvudströmen". Man behöver väl inte nån jfb enbart på badrumsskåpet hoppas jag. Jfb på "huvudströmen räcker väl..? :confused:
 
Nej det skall väl inte behövas, men mitt problem är att jag har ingen JFB alls i nuläget.
 
Du skall ha en jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30mA och det går bra med en som sitter för hela huset eller en speciellt för badrummet.
Jag förordar dock att installer en jfb på hela huset.
 
S
Men när du nu har kopplat bort uttaget så behövs det ingen, förstås, som blir svaret på det jag tror att du egentligen frågar om.
 
Exakt, Sawsaw, lika skarpsynt som vanligt.
Ville bara bekräfta vad jag trodde gällde för man är ju ingen utbildad elektriker.

/Funkis
 
Helt rätt läste väldigt dåligt :confused: eller väldigt fort och dåligt :mad: när jag skrev mitt inlägg. Håller helt med sawsaw:D
 
...bara inte spotarmaturerna är av metall, för då ska du liktförbannat ha JFB.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.