Har sett att det finns gamla trådar i ämnet med startar en ny iallafall...

Jag ska sätta 4 stolpar med 125W Hg. Total ledningslängd till matande central 150 meter.
Förimpedans i denna punkt är 0.85 Ohm (allt bakåt i nätet inkluderat).
150 meter EKKJ 6mm2 har kortslutningsimpedans 1Ohm.
Kortslutningsström borde då bli 230x0.85/1.85Ohm = 105A

Med 85A genom en 20A IFÖ-propp går denna inom 5 sekunder har jag för mig.
Med 105A genom en automat C10 säger det klick inom 1sekund om jag läser rätt.
Det borde väl vara bra marginaler med anseende på utlösningsvillkor, eller ?!

Hur mycket energi/meter klarar EKKJ innan den skadas.
I mitt fall lär den vara iskall i normalfallet (bara 2A lastström).
I2t...100A*100A*1s
100A*100A*1Ohm=10kW i 1 sekund, 67W/m kabel

Finns det nån där ute som har en vettig kommentar?
 
Jag tror du läser diagrammen helt fel. 100A genom en C10 och det säger KLICK på mindre än 4 millisekunder.
 
Om jag fattat rätt:

Matande punkt Zför=0,85Ω Ik3=272A

max längd EKKJ 6mm² säkrad med
20A Diazed = 216m
C10 dvärgbrytare = 188 m

med 150 m Ik3 = 176A i ändpunkten

Så det ser ok :)
 
Rätt det där med C10 <4ms.

När man stoppar in siffrorna i datorn blir man överraskad varje gång.
Dvärg C10 tillåter kortare kabel, ändå bryter den snabbare (men det
gäller ju innan den långa kabeln sitter där)

El till belysningsstolpar är det lätta.
Fundamenten väger över 200kg/st ;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.