2 157 läst ·
9 svar
2k läst
9 svar
utlösningsvillkoret
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
Hejsan!!!
Jag ska byta ut 10A proppsäkringar till 13 A automat.
Det är 3x1,5mm hela vägen i alla grupper.
Till min fråga så har jag läst lite på forumet och det nämns om
risken är att något om utlösningsvillkoret och jag undrar hur man kan räkna
det???????????????????
och vad det innebär, när säkringen ploppar?????????????????..
Jag ska byta ut 10A proppsäkringar till 13 A automat.
Det är 3x1,5mm hela vägen i alla grupper.
Till min fråga så har jag läst lite på forumet och det nämns om
risken är att något om utlösningsvillkoret och jag undrar hur man kan räkna
det???????????????????
och vad det innebär, när säkringen ploppar?????????????????..
suck........ om du nu vart så duktig så du läst alla andran trådar om 13A så vet du väl redan svaret?
Här står svaret (diskuterades alldeles nyligen):
http://www.byggahus.se/forum/el/121281-byte-10-amp-propp-till-13-amp.html
http://www.byggahus.se/forum/el/121281-byte-10-amp-propp-till-13-amp.html
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
läste lite genom fingrarna om vi säger så =)..
Ibland är det lättare att fråga istället för sitta och leta svar i
flera timmar och ändå inte få det svar man letar efter.
Så en gång till
... Hur räknar man på det eller/och vad innebär det.
Ibland är det lättare att fråga istället för sitta och leta svar i
flera timmar och ändå inte få det svar man letar efter.
Så en gång till
Och det var ju inte så länge sedan du startade den här tråden om samma sak:
http://www.byggahus.se/forum/el/120763-viillainstallation-saekra-med-13-mot-1-5mm.html
http://www.byggahus.se/forum/el/120763-viillainstallation-saekra-med-13-mot-1-5mm.html
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
Roligt att någon har koll, då kan du ju svara på frågan istället. Annars behöver du inte svara alls.
Den här tråden spann jag själv vidare på, för att få reda på hur man räknar.
Den innehåller tillräckligt med information för att räkna ut det.
Men du måste veta din förimpedans i avlämningspunkten, för att öht kunna räkna.
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
Den innehåller tillräckligt med information för att räkna ut det.
Men du måste veta din förimpedans i avlämningspunkten, för att öht kunna räkna.
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
Utlösningsvilkoret är ju att man kan garantera att säkringen löser vid max 0,4s vid en full jordslutning. Destu länge ledningar destu högre blir högre blir ledningsimpedanden vilket ger en lägre kortslutningsström.
Är kortslutningsströmmen (den ström transformatorn orkar trycka ut till kortslutningspunkten) för låg, uppfattar inte säkringen det som en kortslutning, och därav löser den inte på den tid som är bestämd som en högstatillåtna (0,4 sekunder).
Det lättaste är om du lånar en Eurotester. När du mäter loop (slingimpedans) så ställ in att du har 13A automat på inställningen. Sen mäter du alla uttag med 0,4s max utlösningstid.
Vid varje mätning får du godkänd eller ej godkänd.
Får du tag i en enklare slingimpedansmeter så gäller det att mäta impedansen och sen räkna ut kortslutningsströmmen. [U = Z * I] (Ohms lag)
C13A ger min 130A kortslutningsström B13 ger min 65A kortslutningsström
Jag tycker det är bättre att få ett verkligt mätvärde än ett beräknat. Beräknat är endå bara teoretisk.
Sen är det ju en annan fråga om det är lämpligt att belasta ledningarna med 13A men det är en helt annan fråga än utlösningsvilkoret.
Är kortslutningsströmmen (den ström transformatorn orkar trycka ut till kortslutningspunkten) för låg, uppfattar inte säkringen det som en kortslutning, och därav löser den inte på den tid som är bestämd som en högstatillåtna (0,4 sekunder).
Det lättaste är om du lånar en Eurotester. När du mäter loop (slingimpedans) så ställ in att du har 13A automat på inställningen. Sen mäter du alla uttag med 0,4s max utlösningstid.
Vid varje mätning får du godkänd eller ej godkänd.
Får du tag i en enklare slingimpedansmeter så gäller det att mäta impedansen och sen räkna ut kortslutningsströmmen. [U = Z * I] (Ohms lag)
C13A ger min 130A kortslutningsström B13 ger min 65A kortslutningsström
Jag tycker det är bättre att få ett verkligt mätvärde än ett beräknat. Beräknat är endå bara teoretisk.
Sen är det ju en annan fråga om det är lämpligt att belasta ledningarna med 13A men det är en helt annan fråga än utlösningsvilkoret.
Redigerat:
Som sagts tidigare, har du de rätta värdena från din nätleverantör och med hjälp av Ohms fina lagar så är det inga problem att räkna, annars kan jag bara gissa och då lär svaret bli nånting i stil med: Hur långt är ett snöre?Thewayofstyle skrev:
Medlem
· blekingelän
· 212 inlägg
Tack så mycket för svaret! 
Klicka här för att svara