utlösningsvillkoret är ju inte samma i riktigt alla applikationer. Hur är det med uttag typ campingstolpe/motorvärmaruttag. Där har man ju säkring även i anslutning till uttaget. Vilket utlösningsvillkor gäller då för den gemensamma avsäkrningen? Är det samma där?
 
Där du har en säkring vid uttaget dvs en typ av uttagscentral får du lägga vikt vid "central" och föregående kabel kan du betrakta som en huvudledning. Dvs helt enkelt se uttaget och säkringen som vanligt i en central och med förimpedansen på stället se till att säkringen kan lösa t < 0.4 s konventionellt sett. Huvudledningen före kan du då istället använda t < 5 s för vid val/dimensionering av säkring för den.
 
Tackar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.