Tomture61
DonPablo DonPablo skrev:
Det är bra för oss som reparera värmepumpar, när ni blockerar elpatron, och kompressorn får jobba stenhårt och koksa oljan, då får vi sälja grejer och reparera =)
Borde inte gälla on / off VP 🤔
 
V Vojdan skrev:
Vid -5 grader utetemperatur är den beräknade framledningstemperaturen 49 grader med värmekurva 9 och offset +2,
Verkar vara lite fel inställning. Vilken beräknad framledning fås då vid -20?
Jag har en Nibe F470 med radiatorer, värmekurva 9/-3, Sthlm, rumsgivare och inställd rumstemp på 20 grader. Kallaste natten hittills i år har varit -8,2 grader enligt Nibes utegivare (19/11). Då var beräknad framledning 42 grader.
Diagram över Nibe F470 visar beräknad framledningstemperatur, rumstemperatur och utomhustemperatur den 19/11, med topp vid 42 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Tomture61
K Kane skrev:
Verkar vara lite fel inställning. Vilken beräknad framledning fås då vid -20?
Jag har en Nibe F470 med radiatorer, värmekurva 9/-3, Sthlm, rumsgivare och inställd rumstemp på 20 grader. Kallaste natten hittills i år har varit -8,2 grader enligt Nibes utegivare (19/11). Då var beräknad framledning 42 grader.
[bild]
Vad samlar in all data du visar i bild 🤔
 
Tomture61 Tomture61 skrev:
Vad samlar in all data du visar i bild 🤔
Nibes myUplink.
 
  • Gilla
Tomture61
  • Laddar…
K Kane skrev:
Verkar vara lite fel inställning. Vilken beräknad framledning fås då vid -20?
Jag har en Nibe F470 med radiatorer, värmekurva 9/-3, Sthlm, rumsgivare och inställd rumstemp på 20 grader. Kallaste natten hittills i år har varit -8,2 grader enligt Nibes utegivare (19/11). Då var beräknad framledning 42 grader.
[bild]
Det är ingen felberäkning. Beroende på vilken den faktiska inomhustempen är och vad börvärdet är inställt på, så kan den räkna fram en anmärkningsvärd hög framledning för att snabbare uppnå börvärdet
 
Randomguy Randomguy skrev:
Det är ingen felberäkning. Beroende på vilken den faktiska inomhustempen är och vad börvärdet är inställt på, så kan den räkna fram en anmärkningsvärd hög framledning för att snabbare uppnå börvärdet
Fel inställning skrev jag. Jag undrade vad den beräknade framledningen är med kurvan 9/+2 vid -20.
 
Randomguy Randomguy skrev:
Ja. Jag rekommenderar ingen att använda innegivare. Man borde enbart köra på utegivarstyrning. Eventuellt är din innegivare trådlös?

Det är möjligt att 735 klarar lägre temp utan elpatron. 730 får problem om du ställer den lägre än 5+.
Jag tror att det är något fel på värmesystemet. Kanske är Nibe F730 för liten för den yta du värmer upp, kanske behövs större radiatorer, eller så är helt enkelt isoleringen i ditt hus inte bra så du måste använda en elpatron på + grader. Som jag skrev ovan har jag en Nibe S735 - 4Knj och huset (142m2) är välisolerat. På bottenvåningen värmer jag inte badrummet och i två sovrum är termostaterna halvöppna. I de andra rummen (ca 115-120 m2) är alla termostater helt öppna. Det är för närvarande +5 grader ute och pumpen värmer hela dagen med endast en kompressor som arbetar nästan hela tiden mellan 40 och 50 Hz, och max är 95 Hz, rumstemperatur över 22 grader, värmekurva 7 och offset +1. Elpatronen är inställd på att slå på vid +8 grader och från fabrik rekommenderas -700 GM. Idag badade min dotter i minst 15 minuter under dagen. Även om vi använder upp allt varmvatten tror jag inte att det kommer att finnas något behov av en elpatron under natten. Nu vet jag inte vad kompressoreffekten på Nibe F730 är, men den är säkerligen inte mindre än 4kN. Den kanske har en lägre COP än Nibe S735 eftersom det är äldre teknik, men det är konstigt att behöva en elpatron vid +5 grader. Det vore bra om någon på forumet som har en pump som din kunde dela med sig av sina erfarenheter.
 
  • Värmepumpens skärm visar en värmekurva för framledningstemperatur och utetemperatur, inställd på kurva 7 och förskjutning 1.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm som visar fläkttemperaturer och inställningar på en värmepump, med datum och tid högst upp samt information om nästa filterbyte.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display av värmepump med framledningstemperatur 36,1°C, returledningstemperatur 31,6°C och beräknad framledning 35,1°C; utetemperatur 5°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på Nibe S735 visar kompressorhastighet 49 Hz, kondensor 35.7°C och returl. temp. 31.6°C, med utomhustemperatur +5°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi installerade en S735 i juni och jag tror jag varit igenom varenda variant och inställning man kan göra nu. Också i Stockholm. Några iakttagelser:

Elpatron och filtreringstid - det är medeltemperaturen som används för att tillåta elpatron. Om du har filtreringstid på 12 timmar kommer det att vara en fördröjning om temperaturen sjunker snabbt. Detta får extra stor effekt på hösten när det kan vara ganska varmt på dagen och kallt på natten, då det dröjer in på morgonen innan medeltempen kommit ner så pass att elpatronen får aktiveras.

Rumstemp och frånluftstemp - du har en ganska stor diff på rumstemperaturen och frånluftstemperaturen. Rumsgivaren visar ca en halv grad för mycket för oss men vi har aldrig men differens mellan rumstemp och frånluft 0,5 grader, baserat på andra givare. Har du dåligt isolerade kanaler eller tjuvluft som kommer inifrån vinden?

Fläkthastighet - nu finns ingen data från dig på luftflödet, men fläkthastigheten är ganska hög. Vi kör på 69% på 175 kvm och då ligger vi verkligen i överkant på luftflöde. Skulle vara intressant att se data på luftflöde. Dock är det en S735-7, vet inte om fläktstorleken skiljer sig.

Avfrostning - vi avfrostar ca 1 g/h nu på hösten när pumpen får jobba hårt.

Flöde och cirkulationspump - vi ligger mellan 45% och 62% (25% har du satt som värde när pumpen in värmer) i autoläget men det som spelar någon roll är deltat mellan framledning och retur. Exakt vad det ska vara finns många bud om men någonstans mallan 7 och 10 grader när man närmar sig DUT. Det innebär att det DUT du angett i meny 7.1.6.1 har påverkan på hastigheten på cirkulationspumpen. Varför står det -20 där? Vår installatör sa att man traditionellt sett satt -18 för Stockholm men att -16 inte är fel baserat på nya värden (DVUT).

Inne/utegivare - vi blev rekommenderade av installatör att enbart köra utgivare. Dock har jag kompletterat med innegivare. Det jag tycker är lite konstigt med det du skriver är att du har innegivare men att du ändå kan välja en kurva. Det är inte möjligt om du använder Smart Room Comfort och låter innegivaren styra pumpen. Är du säker på att du aktiverat styrning av pumpen med givaren, eller är den bara där för att visa innetemp?
 
750 och 730 har en kompressoreffekt på 5-6kw, men mer åt 5kw. 735 är byggd på ett bättre sätt, då den tar hand om värmen från kompressorn och fläktens elmotor också, det görs inte i 730/750. Dessutom körs 735 på R290 vilket är ett väldigt effektivt köldmedium samt att de har elektronisk expansionsventil, som reglerar mer effektivt än de äldre termostatiska ventilerna.
Kör man däremot kurva 9, så kommer elpatron gå in tidigt, eftersom den har ganska hög framledning, och gradminutrarna räknar ganska snabbt neråt.
 
  • Gilla
H_kan@88 och 2 till
  • Laddar…
A antwn skrev:
Vi installerade en S735 i juni och jag tror jag varit igenom varenda variant och inställning man kan göra nu. Också i Stockholm. Några iakttagelser:

Elpatron och filtreringstid - det är medeltemperaturen som används för att tillåta elpatron. Om du har filtreringstid på 12 timmar kommer det att vara en fördröjning om temperaturen sjunker snabbt. Detta får extra stor effekt på hösten när det kan vara ganska varmt på dagen och kallt på natten, då det dröjer in på morgonen innan medeltempen kommit ner så pass att elpatronen får aktiveras.

Rumstemp och frånluftstemp - du har en ganska stor diff på rumstemperaturen och frånluftstemperaturen. Rumsgivaren visar ca en halv grad för mycket för oss men vi har aldrig men differens mellan rumstemp och frånluft 0,5 grader, baserat på andra givare. Har du dåligt isolerade kanaler eller tjuvluft som kommer inifrån vinden?

Fläkthastighet - nu finns ingen data från dig på luftflödet, men fläkthastigheten är ganska hög. Vi kör på 69% på 175 kvm och då ligger vi verkligen i överkant på luftflöde. Skulle vara intressant att se data på luftflöde. Dock är det en S735-7, vet inte om fläktstorleken skiljer sig.

Avfrostning - vi avfrostar ca 1 g/h nu på hösten när pumpen får jobba hårt.

Flöde och cirkulationspump - vi ligger mellan 45% och 62% (25% har du satt som värde när pumpen in värmer) i autoläget men det som spelar någon roll är deltat mellan framledning och retur. Exakt vad det ska vara finns många bud om men någonstans mallan 7 och 10 grader när man närmar sig DUT. Det innebär att det DUT du angett i meny 7.1.6.1 har påverkan på hastigheten på cirkulationspumpen. Varför står det -20 där? Vår installatör sa att man traditionellt sett satt -18 för Stockholm men att -16 inte är fel baserat på nya värden (DVUT).

Inne/utegivare - vi blev rekommenderade av installatör att enbart köra utgivare. Dock har jag kompletterat med innegivare. Det jag tycker är lite konstigt med det du skriver är att du har innegivare men att du ändå kan välja en kurva. Det är inte möjligt om du använder Smart Room Comfort och låter innegivaren styra pumpen. Är du säker på att du aktiverat styrning av pumpen med givaren, eller är den bara där för att visa innetemp?
Elpatron och filtreringstid - min filtreringstid är 12 timmar. Fabriksinställningen är 24 timmar. Om jag återställer den till fabriksinställningen tror jag att värmepumpen kommer att reagera ännu långsammare och att det blir en ännu större fördröjning. Har du 0 filtreringstid?

Rumstemperatur och avgastemperatur - den större skillnaden som uppstår mellan rumstemperaturen och avgastemperaturen i mitt fall är normal eftersom jag redan skrev att jag inte har någon värme alls i badrummet på bottenvåningen (den tidigare ägaren tog bort radiatorn när han renoverade badrummet och installerade golvelvärme som vi aldrig sätter på). Med tanke på att rumstemperaturen i badrummet alltid är 4–5 grader lägre än i andra rum, och 1/3 av frånluften kommer från badrummet, är den större temperaturskillnaden normal.

Fläkthastighet – fläkthastigheten är 66 %, fabrikshastigheten är 65 %

Avfrostning – för mig sker avfrostning också i genomsnitt varje timme och varar cirka 7 minuter

Flödes- och cirkulationspump – jag har inte ändrat värdena på cirkulationspumpen, om dessa värden inte är fabriksinställda har installatören ställt in dem. Även DUT – 20 grader ställdes in av installatören.

Inomhus-/utomhussensor – Smart Room Comfort aktiverades och eftersom rumssensorn reagerade för långsamt begränsade den uppvärmningen av huset trots att det var mycket kallt.

Har du provat funktionen för snabb uppvärmning av tappvarmvatten efter att du har förbrukat det? Jag försökte två gånger genom att aktivera funktionerna 'Mer varmvatten' och 'Snabbstart med elvärmare', men vattnet värms bara upp av kompressorn och väntetiden är för lång, och under hela den tiden, som vanligt, stannar även uppvärmningen av huset. Jag frågade säljaren av värmepumpen och de sa att detta är normalt eftersom värmepumpen bara kan värma varmvatten med kompressorn, bara om den inte kan det, i vilket fall elpatronen slås på. Varför då funktionen 'Snabbstart med elvärmare'?
Här är några fler bilder på värmepumpen. Om någon har några förslag på ännu mer optimal drift, skriv gärna.
 
  • Närbild av en värmepumpsdisplay som visar gradminutinställningar med aktuella värden. En varningsskylt och företagslogga syns nedanför skärmen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • 20251203_181808.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump med inställningar för flödesinställning och DUT på -20 grader, samt en varningsetikett och företagslogotyp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanel på värmepump, visar inställningar för max differens på kompressor och tillsats samt BT12 offset. Varningsskylt och kontaktinfo nedan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Temperaturinställningsskärm för värmepump, visar start- och stopptemperaturer för olika behovslägen. Varningsdekaler och kontaktinformation nedan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm på värmepump visar inställningar för pumphastighet, med minsta och högsta tillåtna hastigheter samt vänteläge. Varningssymboler nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display som visar värden för intern eltillsats i en värmepump: max effekt 6.5 kW, säkringsstorlek 32 A, aktuell ström 0.0 A. Säkerhetssymboler nedan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Översiktsskärm på värmepump visar driftprioritering, status, utetemperatur 4.7 °C, flödesgivare 9.3 l/m och varningsetikett.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild av en värmepumpsdisplay som visar kompressorstatus med aktuell frekvens 51 Hz, minsta 15 Hz, och max 95 Hz. Säkerhetsetikett nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm med ventilationens flödesinformation: luftflöde 177,7 m³/h, referens 178 m³/h, skillnad 0,1 %, fläkthastighet 66 %, varningsdekal nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump visar utetemperatur 4.7°C, medelutetemperatur 4.6°C, effektbehov 6 kW och kompressorfrekvens 51 Hz. Sandströms logotyp nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display av värmepump med graf över framledningstemperatur och utetemperatur, samt klistermärke med företagets kontaktinformation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump som visar fläkttemperaturer: frånluft 20,5 °C, avluft -3,7 °C. Fläkthastighet 66 %. Nästa filterbyte: 2026-02-15.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display av värmepump, visar framledningstemp 36,1 °C, returledningstemp 31,6 °C, beräknad framledning 35,1 °C, gradminuter -151.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump med information som kompressorhastighet (49 Hz), kondensor- och returlufttemperatur (35.7°C, 31.6°C) och inga begränsningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vojdan skrev:
Elpatron och filtreringstid - min filtreringstid är 12 timmar. Fabriksinställningen är 24 timmar. Om jag återställer den till fabriksinställningen tror jag att värmepumpen kommer att reagera ännu långsammare och att det blir en ännu större fördröjning. Har du 0 filtreringstid?

Rumstemperatur och avgastemperatur - den större skillnaden som uppstår mellan rumstemperaturen och avgastemperaturen i mitt fall är normal eftersom jag redan skrev att jag inte har någon värme alls i badrummet på bottenvåningen (den tidigare ägaren tog bort radiatorn när han renoverade badrummet och installerade golvelvärme som vi aldrig sätter på). Med tanke på att rumstemperaturen i badrummet alltid är 4–5 grader lägre än i andra rum, och 1/3 av frånluften kommer från badrummet, är den större temperaturskillnaden normal.

Fläkthastighet – fläkthastigheten är 66 %, fabrikshastigheten är 65 %

Avfrostning – för mig sker avfrostning också i genomsnitt varje timme och varar cirka 7 minuter

Flödes- och cirkulationspump – jag har inte ändrat värdena på cirkulationspumpen, om dessa värden inte är fabriksinställda har installatören ställt in dem. Även DUT – 20 grader ställdes in av installatören.

Inomhus-/utomhussensor – Smart Room Comfort aktiverades och eftersom rumssensorn reagerade för långsamt begränsade den uppvärmningen av huset trots att det var mycket kallt.

Har du provat funktionen för snabb uppvärmning av tappvarmvatten efter att du har förbrukat det? Jag försökte två gånger genom att aktivera funktionerna 'Mer varmvatten' och 'Snabbstart med elvärmare', men vattnet värms bara upp av kompressorn och väntetiden är för lång, och under hela den tiden, som vanligt, stannar även uppvärmningen av huset. Jag frågade säljaren av värmepumpen och de sa att detta är normalt eftersom värmepumpen bara kan värma varmvatten med kompressorn, bara om den inte kan det, i vilket fall elpatronen slås på. Varför då funktionen 'Snabbstart med elvärmare'?
Här är några fler bilder på värmepumpen. Om någon har några förslag på ännu mer optimal drift, skriv gärna.
Varför har du kurva 7 inställd? I Sthlm är det väl 10/11 Nibe rekommenderar?
 
K Kane skrev:
Varför har du kurva 7 inställd? I Sthlm är det väl 10/11 Nibe rekommenderar?
Dom där siffrorna som nibe rekommenderar är inget att gå efter. Hur kan dom veta vad du har för isolering,antal element och storleken på dom mm. Jag ex har kurva 5 där nibe rekommenderar kurva 12 och förskjutning 5. Man ska ha så låg kurvlutning som möjligt utan att frysa då går värmepumpen som billigast
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
V Vector skrev:
Dom där siffrorna som nibe rekommenderar är inget att gå efter. Hur kan dom veta vad du har för isolering,antal element och storleken på dom mm. Jag ex har kurva 5 där nibe rekommenderar kurva 12 och förskjutning 5. Man ska ha så låg kurvlutning som möjligt utan att frysa då går värmepumpen som billigast
Nej, det är ju som de skriver ett grundvärde att utgå ifrån.
"Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras."
Men låga kurvlutningar ger ju långsammare temphöjning när utetempen går ner. Var det inte det som är ditt problem?
 
K Kane skrev:
Nej, det är ju som de skriver ett grundvärde att utgå ifrån.
"Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras."
Men låga kurvlutningar ger ju långsammare temphöjning när utetempen går ner. Var det inte det som är ditt problem?
Jag har inga problem med någon långsam temphöjning. Har en bra kombo med inne och utegivare så min innetemp flukterar väldigt lite
 
V Vector skrev:
Jag har inga problem med någon långsam temphöjning. Har en bra kombo med inne och utegivare så min innetemp flukterar väldigt lite
Sorry, blandade ihop dig med TS.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.