Förutsättningar: nybyggnation, ca 220 m2, två våningar, vattenburen värme (golvvärme) i båda plan. Hyfsat litet pannrum. Redan köpt 300l vvb (nibe). Välisolerat hus med lågt u-värde på fönster och dörrar.
Ganska lite utrymme ekonomiskt i dagsläget, men sannolikt goda förutsättningar att få loss mer pengar med hjälp av banken.

Vi har av utrymmes- och ekonomiska skäl funderat på en Elpanna (typ LK 11 eller Nibe evc 13) för att sköta vår golvvärme. Alltså direktverkande el för hela slanten. Luft/ vatten är uteslutet för vi vill inte ha en utomhusmodul.

Alt är bergvärme. Vi bygger rakt på ett berg så förutsättningarna borde vara goda.

Är det enbart dumsnålt att köra på Elpanna med de förutsättningarna?
 
H HusISkogen skrev:
Förutsättningar: nybyggnation, ca 220 m2, två våningar, vattenburen värme (golvvärme) i båda plan. Hyfsat litet pannrum. Redan köpt 300l vvb (nibe). Välisolerat hus med lågt u-värde på fönster och dörrar.
Ganska lite utrymme ekonomiskt i dagsläget, men sannolikt goda förutsättningar att få loss mer pengar med hjälp av banken.

Vi har av utrymmes- och ekonomiska skäl funderat på en Elpanna (typ LK 11 eller Nibe evc 13) för att sköta vår golvvärme. Alltså direktverkande el för hela slanten. Luft/ vatten är uteslutet för vi vill inte ha en utomhusmodul.

Alt är bergvärme. Vi bygger rakt på ett berg så förutsättningarna borde vara goda.

Är det enbart dumsnålt att köra på Elpanna med de förutsättningarna?
Ja.
 
Får du sätta in elpanna? Kw/m2 borde bli för högt? Eller är jag fel ute?
 
R Robert-san01 skrev:
Ja.
tack.. känns lättare att skicka iväg offertförfrågan på bergvärme när någon bekräftat att man annars är dumsnål.☺️
 
Hur mycket energi beräknas ni behöva för värme och varmvatten? Vilket är det maximala effektbehovet?
 
Jo. Jag har inte koll på vår energiberäkning i dagsläget men sannolikt så är det nog precis så som ni skriver, att vi inte kan bli godkända med direktverkande el.

Det får bli ett samtal till banken på måndag.
Någon idé på vad man gör med 300l VVB? Den blir väl överflödig med installation av BVP.
 
H HusISkogen skrev:
Jo. Jag har inte koll på vår energiberäkning i dagsläget men sannolikt så är det nog precis så som ni skriver, att vi inte kan bli godkända med direktverkande el.

Det får bli ett samtal till banken på måndag.
Någon idé på vad man gör med 300l VVB? Den blir väl överflödig med installation av BVP.
Ja, den kommer du inte att ha så mycket nytta av om den inte har extra slinga och kan agera VV tank. Då kan du köpa en pump utan VV tank.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.