Det billigaste är att skippa regleringen slinga för slinga.

Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet. Om man ska styra golvvärmen så bör det vara med golvgivare.

För att få bästa driftekonomi så är det tre huvudsteg som bör göras.

Steg1:
Injustering av förinställningen på varje golvvärmeslinga så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje slinga. På så sätt blir det jämn temperatur mellan rummen.

Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att det blir tillräcklig framledningstemperatur oberoende utetemperaturen. På så sätt blir det rätt temperatur i alla rummen.

Steg3:
Eventuellt montering av rumstermostater & ställdon i de rum/slingor som får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
 
  • Gilla
Hinchcliff och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara