Har renoverat huset och dragit om mesta av elen och satt in nytt proppskåp. Men nu när kylan har kommit så visar det sig att jag nog var lite optimistisk när jag satte in större elradiatorer i en del av huset... När jag belastar både radiatorer fullt så slår säkringen ifrån vilket är rätt opraktiskt...

Kan man enkelt "dela upp" några av kablarna på separata säkringar alt byta till en säkring som har "större kapacitet"? Eller finns det nån bättre lösning jag borde fundera på?

Givetvis tänker jag inte göra jobbet själv.


*Hela inlägget skrivs med reservation för att jag inte har någon som helst koll på den här typen av frågor
 
Går inte att generellt säga hur du ska göra, men man kan ju säga så här: "Gör om, gör rätt!"
Hade en el-kunnig räknat på belastningarna innan du hade gjort jobbet så hade det blivit bra från början, det är nog tyvärr bara att inse att du var dumsnål och nu får du betala priset!

Ta dit någon med erfarenhet och låt denne göra en bedömning!
 
Har du fått radiatorerna (effektmässigt) jämnt fördelat över faserna?
 
Ingen aning. Jag har bara bett byggarna dra nya ledningar och sen när jag skulle välja nya radiatorer så fanns det inga med samma W så jag tänkte att det var bättre att avrunda uppåt...

"Gör om gör rätt". Självklart. Men kan jag hoppas på att det är en förhållandevis enkel procedur (alla VPrör osv är ju dragna) eller ska jag räkna med att ha två elektriker som kryper omkring i två veckor för att få rättsida på det här?
 
Har du någon koll på hur många radiatorer det finns ? Vilken effekt de ligger på samt hur det är avsäkrat ?
 
Jag har koll på antalet radiatorer och är rätt säker på att jag kan kolla vilken effekt de ligger på (det är väl antalet W?) men har ingen aning om hur det är avsäkrat
 
Du säger att "byggarna" (polska multihantverkare?) drog nya ledningar (infällt?), kopplade "byggarna" ihop det också, eftersom du säger att du inte gör något själv? Är du säker på det blev rätt ihopkopplat?
 
polskamultihantverkare, hahahah

går säkringen till kylskåpet när man skruvar upp värmen på elementet eller går det en huvudsäkring?
 
Polska multihantverkare gjorde alla dragningar osv men dyra expertelektrikersvennar gjorde själva inkopplingen i proppskåpet osv. Såvitt jag vet- jag bodde inte i huset när det gjordes.

Det är en av "småsäkringarna" som går när man drar på värme mm överallt. Det verkar som om det är kopplat genom ena rummet på nedanvåningen upp till rummet ovanför. Min lekmannahjärna säger mig att man bara splittar upp kablarna så att det blir en säkring per rum. Kan väl inte vara så svårt när alla vp-rör osv redan är dragna?

Jag får inte tag i byggchefen nu över julen så försöker förstå vad som behövs göras innan jag ringer och ber dom fixa det
 
Ok, vi sammanfattar fakta:

Säkringar går när alla element värmer.
Polska byggarbetare har dragit alla rör/el-ledningar.
Dyra expertelektrikersvennar gjorde inkopplingen.
DU vet den totala effekten (inte vi), men inte hur det är säkrat.

Med hjälp av ovanstående och med din övertygelse att det inte borde vara så svårt att rätta till problemet så ska ett antal "expertelektrikersvennar" eller liknande kunna hjälpa dig via ett internetforum.

Det må finnas stor kunskap i detta forum, men det har även sina begränsningar!

Hoppas du inser att vi behöver betydligt mer fakta eller om du inte kan ge oss den, ta hem någon till dig som kan se vad som behöver göras!
 
polska multihantverkare är det såna som inte kan nåt om allt eller??
 
El_-micke skrev:
polska multihantverkare är det såna som inte kan nåt om allt eller??
Min erfarenhet är at dom framför allt inte kan säga nej när du frågar dom om dom kan en sak..... Men slutresultatet brukar ju allt som ofta visa att dom borde svarat just nej.
 
Haha, sorry. Det går lite trögt för mig ibland. Jag förstod inte att ni behövde mer info... Tack för ert tålamod :)

De två radiatorerna är på 2000W (ett i varje rum alltså), de gamla var på typ 1500W. Jag beställde dom i sista sekunden och killen som installerade dom hade inget med resten av huset att göra. Det är möjligt att nån borde reagerat men det var stressigt på slutet pga jag hade klantat mig (egentligen pga att en firma plötsligt kom på att de inte kunde leverera radiatorerna som jag beställde 5v tidigare- suck ).

Säg till om ni behöver mer info :p

Jag är för övrigt nöjd med mina polska hantverkare. De jobbar för en svensk byggfirma m svenska byggledare. De var inte mångsysslare utan "specialister" (med polska mått...). En kakelkille satte kakel, en elektriker drog kablarna, målarna spacklade och målade osv, dvs inte enmansschow. Tiden får utvisa hur bra/dåliga de var hos mig men vi har vänner som anlitade byggfirman för 10år sen och inte haft nåt att klaga på hittills. Att gubbarna dessutom kom när de sa att de skulle komma, höll tidsplanen och städade efter sig är sånt man kommer långt på i min enfaldiga värld. Jag försökte anlita svenska hantverkare vid ett par tilfällen på den tiden jag bodde i lgh men de bemödade sig aldrig med att ens ringa tillbaka. En kille lyckades jag anlita tack vare att jag träffade honom. När han skulle återkomma för att korrigera några missar han gjort så var han som bortblåst.
 
då har du totalt 4000w belastning, det vi behöver ha reda på mer är hur många volt radiatorerna går på, 230 eller 400 (står på dom) sen behöver vi veta hur stark säkring det är till dessa radiatorer (hur många ampere, det står på säkringen), och om det är nånting mer som delar på samma säkring?
är det 400v radiatorer så kan det antingen vara 2 eller 3 säkringar som de ligger på (flera faser)

om det skulle vara 230 volts radiatorer så blir 4000w en belastning av 17,4 ampere, och om det är säkrat med 16A så kommer ju säkringen lösa efter några timmar.
är det säkrat 10A så löser den nog inom max en halvtimme.

och jag håller med dig ang hantverkare, det finns skickliga polacker med, men de kommer oftast inte hit och jobbar för de får bra betalt hemma, däremot är de som inte lyckas få andra jobb som söker sig hit. finns ju undantag med.
de ligger tyvärr ett antal år efter oss i elsäkerhet i polen, därför förstår oftast inte en vanlig polack varför det är så noga här.
men de flesta kan jobba ta mig fasen! de får vilken svensk arbetare som helst att framstå som en latmask.
 
Redigerat:
Då är vi ju nära en lösning! Det är 230volts radiatorer och jag tror det är 16A säkring (det står nån sifferbeteckning typ C16 och 116 på säkringen och C10 å 110 på en del andra). Kan man byta till en säkring m större kapacitet utan att riskera att hela kåken brinner ner?
 