Hej!

Jag har en vägg som ser ut som följande:


Puts 10 mm. Lambda: 0,7
Diffutherm 100 mm. Lambda: 0,043
Stomme 195 mm. Lambda: 0,14
Lösull 195 mm. Lambda: 0,037
Ångbroms Airstop
Regel 45 mm. Lambda: 0,14
2x Gips 12,5 mm. Lambda: 0,25

Jag vill räkna ut u-värdet för hela vägen. Det jag undrar är hur man räknar när man kommer till 195 regeln och lösullen. Logiskt sett borde u-värdet höjas om jag räknar med regeln eftersom den är en köldbrygga.

Jag får inte ihop det..

Jag fick fram när jag räknade utan regeln att u-värdet blev 0,11. Hur räknar man när de ligger i samma skikt?

Tack!
 
Redigerat:
Finns olika metoder men man får ett ganska bra hum med viktat lambdavärde. Lambdatot = lambda1 * bredd1 +lambda2*bredd2 /bredd total.

Vid cc600:
O,14 * 45 + 0,036*555 /600 = 0,0438
Sen är det bara att i det skiktet använda det viktade lambdavärdet.
Det blir hyfsat.
Man kan även räkna ut u-värdet för hela väggen med bara trä och sedan hela väggen med bara isolering. Sen tar man Uträ *45/600 +Uträ *555/600.

Dessa metoder duger gott men för ett mer exakt värde krävs fem-program typ comsol
 
  • Gilla
matso100
  • Laddar…
Hej,
Tänkte hoppa på denna tråd.
Hur räknar man ut ett U-värde. Behöver bara en enkel förklaring, ska inte göra någon beräkning själv. :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.