Två säkringsgrupper, flera apparater
Efter ombyggnad av ett fritidshus finns nu ett par mindre utrymmen med flera el-apparater som behöver anslutas på lämpligt sätt. Det finns el (jordad) framdraget från två 10A-grupper.
De apparater som finns i utrymmena är:
- Varmvattenberedare,
- Värmekabel för vattenledning (vintertid),
- Frys modell mindre,
- Förbränningstoa,
- Tre mindre element på resp. 400W, 500W, 600W.
Frågan är hur/om jag kan fördela allt detta på de två 10A-säkringarna?
Bästa hälsningar
Tornit
De apparater som finns i utrymmena är:
- Varmvattenberedare,
- Värmekabel för vattenledning (vintertid),
- Frys modell mindre,
- Förbränningstoa,
- Tre mindre element på resp. 400W, 500W, 600W.
Frågan är hur/om jag kan fördela allt detta på de två 10A-säkringarna?
Bästa hälsningar
Tornit
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Det var ju synd att ni inte drog fram fler grupper vid ombyggnaden. Det skulle behövs en till så att VVB och elvärme får varsin och resten på den tredje. VVB och elvärme kanske går på 400 V? Då får de i så fall samsas på ena gruppledningen. Annars får man fördela så att effekten fördelas någorlunda jämnt. Frys o toa drar kanske 500 W tillsammans, värmekabeln vet jag inte. Några hundra watt kanske? Allt får med nöd o näppe plats på en 10 A grupp tillsammans med elvärmen med antagandet att elvärmen inte går för fullt. Men kommer ni dit en vinterdag och slår på allting då går det nog inte. Det skulle behöva en grupp till, eller se om det går att säkra upp till 13 eller 16 A.