7 003 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Två kablar i samma kabelskyddsrör
Jag ska dra ut el till uppfarten och tänkte förbereda för en eventuell laddplats för elbil. Tänkte dra N1XV-U Jordkabel 3G1,5 i 50 mm kabelskyddsrör. Kan man senare komplettera med en N1XV-U Jordkabel 5G2,5 i samma rör eller måste den ha ett eget rör?
Nästa fråga är när man går över från synlig dragning i garaget till VP-rör under innertak (ca 3 m) sista biten till säkringsskåpet kan man skala kabeln och forsätta i VP-röret eller måste det sättas en plint och övergång till FK?
Nästa fråga är när man går över från synlig dragning i garaget till VP-rör under innertak (ca 3 m) sista biten till säkringsskåpet kan man skala kabeln och forsätta i VP-röret eller måste det sättas en plint och övergång till FK?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 642 inlägg
Då de plats får flera elkablar samsas i samma markrör. Två N1XV i ett 50-rör kan bli lite trångt. Helst skulle man vilja dra i båda samtidigt då det kan korva sig annars vid senare komplettering.
Normalt väljer man ett VP-rör som rymmer kabeln så att man slipper avmantla den. Bäst är också om den går gå hel utan onödiga skarvar.
Normalt väljer man ett VP-rör som rymmer kabeln så att man slipper avmantla den. Bäst är också om den går gå hel utan onödiga skarvar.
Funderade också på att dra i kablen nu för att spara på besväret när den ligger på plats senare men blev lite snål helt plötsligt ;-) Kostar ju lite 5G2,5 när den kankse inte ens kommer att användas.
Hade för mig att man ska ha lösa ledningar i dolda rör men kanske kommer ihåg fel. Vill ju som du säger helst ha odelad kabel hela vägen.
Hade för mig att man ska ha lösa ledningar i dolda rör men kanske kommer ihåg fel. Vill ju som du säger helst ha odelad kabel hela vägen.
Allvetare
· Stockholm
· 3 061 inlägg
Se till att lämna dragtråd i röret
Om du inte drar kabeln nu
Om du inte drar kabeln nu
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 642 inlägg
Helt riktigt. Det är en avsevärd skillnad på mantlad kabel och "lösa ledare". Enkelisolerade ledare måste har ett andra lager av isolering som de får av antingen en kabelmantel eller ett VP-rör. Så det är med andra ord en fråga om vad man kan blanda för slags ledare under den yttre kabelmanteln. Utanför denna är det helt fritt. Ett markrör har inte syftet att isolera, endast göra förläggningen enklare och eventuellt ge ett ytterligare mekaniskt skydd.M matssoderlindh skrev: