Hej
Har precis byggt nytt hus med nyborrad brunn och nyinstallation hydrofor (150l).
I fredags fick jag veta att när trycket är på 4bar slår tryckgivaren till/från hela tiden. Jag trodde det var att vvs inte fyllt på luft (då detta enligt honom inte är hans jobb).
Jag tömde vattnet så det var 2/3 kvar i tanken, fyllde luft upp till 4bar. (Tryckgivaren står på 2 till 4 bar)
Satte på pumpen, gick och öppnade en kran tills trycket gick ner till 2 bar, då satte pumpen igång. Stängde av kranen och när trycket var nästan vid 4 bar då började tryckgivaren att slå till/från hela tiden. Den gick upp till nästan 5 bar. Stängde av
PS. Tyckte det var lite dåligt tryck i kranen.
Snälla, vet någon vad det kan vara? Leverantören av hydroforen visste inte, de ska kolla vidare. Men vi har tänkt flytta nu under påsk och hade varit skönt att veta vad detta kan vara.
Tack på förhand
Har precis byggt nytt hus med nyborrad brunn och nyinstallation hydrofor (150l).
I fredags fick jag veta att när trycket är på 4bar slår tryckgivaren till/från hela tiden. Jag trodde det var att vvs inte fyllt på luft (då detta enligt honom inte är hans jobb).
Jag tömde vattnet så det var 2/3 kvar i tanken, fyllde luft upp till 4bar. (Tryckgivaren står på 2 till 4 bar)
Satte på pumpen, gick och öppnade en kran tills trycket gick ner till 2 bar, då satte pumpen igång. Stängde av kranen och när trycket var nästan vid 4 bar då började tryckgivaren att slå till/från hela tiden. Den gick upp till nästan 5 bar. Stängde av
PS. Tyckte det var lite dåligt tryck i kranen.
Snälla, vet någon vad det kan vara? Leverantören av hydroforen visste inte, de ska kolla vidare. Men vi har tänkt flytta nu under påsk och hade varit skönt att veta vad detta kan vara.
Tack på förhand
Bara kolla trycket i hydropressen, när pumpen bär sig åt så ( studsar ) brukar det vara för lite luft i kärlet ( hydropessen ) Manometern hoppar upp och ner då, när pumpen går. Stäng av pumpen öppna en kran, på kärlet finns ( kanske under en plastkåpa gängad eller påtryckt ) en ventil ( samma sort som på bilens däck ) tryck på piggen, då ska det pysa rätt bra. Det förtryck som ska vara utan vatten i, är cirka 2,4 bar. Kolla även tryckströmbrytaren, under locket finns ställskruvar, kan vara märkta med + och minus. Pumpen ska stanna på ca 3,5 - 4,5 bar och är normalt i huset och räcker. Hänger du med. Ta ett foto på brytaren med avtaget lock och lägg in.
Lite bilder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Såg det , är en hydrofon. Är en TBE brytare, där under locket så finns två fjädrar med bricka mutter med till och från på, på sidan av dom finns en markering för tryck, inget exakt. Se så dom inte står lika eller nästan. Ställ från på ca 4 och starta pumpen, den ska stanna när trycket på manometern visar ca 4 , sen öppnar du en kran och kollar när den startar ca 2,5 är bra. Kan vara lite att tappa ur och stänga flera ggr för att komma rätt.
Den står mellan 2 bar till 4 bar.J jonaserik skrev:Såg det , är en hydrofon. Är en TBE brytare, där under locket så finns två fjädrar med bricka mutter med till och från på, på sidan av dom finns en markering för tryck, inget exakt. Se så dom inte står lika eller nästan. Ställ från på ca 4 och starta pumpen, den ska stanna när trycket på manometern visar ca 4 , sen öppnar du en kran och kollar när den startar ca 2,5 är bra. Kan vara lite att tappa ur och stänga flera ggr för att komma rätt.
Problemet är att när trycken kommer upp till va 4 bar så slår tryckvakten ifrån, men lika snabbt slår den till igen, sen slår den ifrån sen till igen. Och håller på så. Varför gör den det? Någon som vet?
OK på hydrfonen så finns plaströr det ska bara vatten till ca 50 % i det eller något mer. Det finns ingen luft i kärlet. Borrhålspump är det, stäng av pumpen, töm hela kärlet med ventilen nere vid golvet, ska vara tomt, inte en droppe kvar, går nog fortare om du öppnar en kallvattenkran. Mycken vatten 150L blir på golvet så stövlar på, när det är tomt så stänger du och startar pumpen. Inte riktigt rätt väg att gå, det ska trycka in luft med kompressor, men kommer att fungera
Hej Jimmy.J Jimmy760 skrev:
Det är löst nu. Och felet var precis det du säger, backventilen satt på fel sida av tryckventilen. De fick komma och ändra det, nu funkar det
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Trådad kontroll till golvvärme och innegivare vid tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Rumsgivare värmepump bredvid fönster
El -
Placering av GT1-givare vid användning av arbetstank
Värmepumpar -
"Dold" kostnad vid fastighetsköp som bara en budgivare känner till ?
Köpa & Sälja hus -
Krav att byta givare vid byte av golvvärme termostat?
Värme allmänt