Hej, vi har en värmepupm comfortzon CE65 . Trycket står den svarta pilen på 1. 5 bar och den röda på 3bar. Enligt manualen ska den
0 5-1 kallt och 1-1,5 när den är varmt.
Vad ska jag göra ,ska fylla på mer vatten?.tacksam för ett svar.
Mvh vs
 
  • Manometer på värmepumpsinstallation visar 1,5 bar på svart pil och 3 bar på röd pil.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T
Trycket i systemet är okej så du behöver ej fylla på.
Det är den svarta visaren som indikerar vad trycket är i systemet, den röda kan du ignorera helt
 
Den röda visar maxtrycket, den släpas med den svarta uppåt och stannar kvar. Du kan vrida med röda ratten.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.