Har en bergvärmepump från IVT där trycket som visas på expansionskärlet har börjat pendla mycket.
Visade nyss 0,2 bar och efter att pumpen hade arbetat i ca 10 minuter är visaren uppe på 0,9 bar.
Fyllde på med vatten igår så den stod på 1 bar för att i morse sjunkit till 0,2 bar. Kollade i hinken från skvallerröret och där hade det kommit ca 1 dl. Antar att trycket inatt var uppe och nosade på 1,5 bar så att övertrycksventilen öppnade. Den verkar vara tät nu.
Tryckte på luftpåfyllningsventilen och det kom inget vatten, märkte inte av någon luft som kom
ut heller. Kan det vara tomt på luft?
Någon som har någon ide?
MVH
Visade nyss 0,2 bar och efter att pumpen hade arbetat i ca 10 minuter är visaren uppe på 0,9 bar.
Fyllde på med vatten igår så den stod på 1 bar för att i morse sjunkit till 0,2 bar. Kollade i hinken från skvallerröret och där hade det kommit ca 1 dl. Antar att trycket inatt var uppe och nosade på 1,5 bar så att övertrycksventilen öppnade. Den verkar vara tät nu.
Tryckte på luftpåfyllningsventilen och det kom inget vatten, märkte inte av någon luft som kom
ut heller. Kan det vara tomt på luft?
Någon som har någon ide?
MVH
Provat att fylla flera gånger med säkerhetsventilen fullt öppen.lordi skrev:
Tog bort expansionskärlet och fyllde på tills det sa bang...
Nu är det monterat igen med 0,6 bar. Får se om det är tätt.
Vad gör en automat luftare?
Tack för hjälpen.lordi skrev:
Har kört pumpen ett tag nu med bra resultat. Blåsan hade nog fastnat, pumpade upp den med 10 bar innan det sa bang. Var redo att byta kärlet, så det var sista chansen...
Locket var helt stängt från början, ska det skruvas loss ett varv?
Klicka här för att svara
