Trefasgrupp bostäder.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Man kan undra hur utvecklingen kommer att bli med allt mer småelektronik i hemmen som var o en har övertoner väl inom sina gränser men som tillsammans kanske kan nå besvärliga gränser. Men då handlar det nog om gamla klena PEN-ledare, inte enskilda gruppledningar i bostäder. Hur många elfirmor har kunskap och mätutrustning för att kolla detta?
Jag tror att trenden är att kraftelektronik i ökande grad kommer att ha (aktiv) PFC och detta drivs inte bara av kraven utan även av att det i övrigt är en bättre elektronisk design (och alltså konkurrenskraftigt att bygga så).
Det löser sig naturligt genom att de sämsta småapparaterna har liten effekt så kvoten Pen nämnde ger i absoluta tal inga större strömmar hur illa man än råkar få till det genom stora antal. Samt givetvis konstruktioner likt PFC som garanterat tar de delar som ev har större effekt.
A Emil_K skrev:
Det du påstår i ditt inlägg stämmer inte. Fallet med övertoner bör bli värre om du endast hade kört dina 4 mikrovågsugnar fördelat över 2 faser. För då är strömmen i nollan nästan lika med fasströmmarna från början, sen tillkommer övertoner. Om du belastar även den sista fasen så sjunker strömmen i nollan drastiskt. Även om övertonerna möjligtvis ökar.
Redigerat:
Normalt när man räknar på 3-faslaster så anger man 3 belastade ledare, det är standard. Hur man än belastar en 3-fasgrupp så kan man aldrig få mer än Imax i 3 ledare. Det gäller vid linjära laster. Har man dock eller misstänker övertoner så behöver man räkna på det då belastningsförmågan sänks om man börjar belasta. I Elvis kan man t.ex. välja 4 belastade ledare i en 3-fasgrupp. Det innebär i princip en extra korrektion men jag har svårt att se när det ska göras. Det omnämns dock i en INFORMATIV bilaga i SS4364000.Mikael_L skrev:
Det borde väl gå med någon vektoraddition?
Jag har inte sett någon apparat med uppgift om övertoner (kan ha missat det, då jag inte brukar leta efter den uppgiften)
Med 4-pol dvärg borde man inte behöva räkna på det något mer än den helt vanliga kabeldimensioneringen. Ja samma ifall man vill räkna på den överdimensionerade kabelarean. Där borde det ju redan vara räknat, hur vet man annars att det är överdimensionerat?![]()
Tack allesammans för att ni hjälpt till med information samt jätte bra länkar till fina artiklar.
Hittade även lite andra artiklar på nätet som jag tycker är intressanta!
För den intresserade: https://fluxio.se/artiklar/16-foerdela-trefasgrupp-till-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjADegQIBBAB&usg=AOvVaw3p8WreVfudNpSxn4hGpDcc
Hittade även lite andra artiklar på nätet som jag tycker är intressanta!
För den intresserade: https://fluxio.se/artiklar/16-foerdela-trefasgrupp-till-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjADegQIBBAB&usg=AOvVaw3p8WreVfudNpSxn4hGpDcc
Klicka här för att svara