Har en brunnspump med trefasmotor, mekad av tidigare hyresgäst.
Motorn snurrar bra men går bara på två faser.
När man kopplar in den tredje låter det konstigt och motorskyddet bryter.
Kan det bero på felkopplad L1, L2 eller L3?
Tacksam för hjälp!
 
En trefasmotor går dåligt på två faser. Den kan vara kopplad för enfasdrift (två poler). Ta foto på motorskylt och plint.
 
Tack, här ett par bilder. Ska ta bild av motorskylt också.
 
  • Motorbrytare av märket AB med inställningar och ledningar i en elektrisk installationsdosa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en gammal och smutsig elektrisk anslutning med trassliga kablar och en rostig skruvanslutning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den är nog inte kopplad för enfasdrift.
Startar inte utan den tredje fasen, som sen måste kopplas ur för att inte motorskyddet ska lösa ut. Kan faserna motverka varandra?
 
Det var skillnad. Det låter värre. Då du säger att den även låter illa med tredje fasen inkopplad låter det som att motorn är slut. Du kan ju försöka ohmmäta varje lindning och se om det går att se en tydlig skillnad.
 
Ska mäta! Inte säker på hur. Mellan ingång och rotor?

Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det var skillnad. Det låter värre. Då du säger att den även låter illa med tredje fasen inkopplad låter det som att motorn är slut. Du kan ju försöka ohmmäta varje lindning och se om det går att se en tydlig skillnad.
 
L
Kan du öppna locket på motorn där kabeln går in ? skruva bort locket och lukta , osar det bränt har den sagt upp sig , den är bränd i lindningen , bara ny motor
 
Jag gör så. Tack!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.