Det är enbart en enkel ledare se bild
Ja som sagt ska du mäta mellan ändarna på kabeln dvs de kopparfärgade på bilden. Är det avbrott är kabeln kass, är sk serieresistiv typ till skillnad från många nutida i tex badrumsgolv som är parallellresistiva och med båda anslutningarna i ena änden.
Det syns bara två kardeler, till skillnad från andra sidan.
Kanske dags att pensionera den där golvvärmen? Är det i ett våtutrymme? Finns JFB? Även om det någon gång var tillåtet att installera det där utan JFB skulle jag inte våga ha det kvar...
Kanske dags att pensionera den där golvvärmen? Är det i ett våtutrymme? Finns JFB? Även om det någon gång var tillåtet att installera det där utan JFB skulle jag inte våga ha det kvar...
Moderator
· Stockholm
· 57 876 inlägg
Golvvärme med 230V har aldrig varit godkänd i våtrum, utan jfb (är nästan säker). Tidigare kördes det med 48V slingor.