Jag är inte riktigt med på vad frågan är. Om du installerar en ny central behöver du väl inte åtgärda den gamla? Det ligger neutralledare på jordskenan i befintlig central. Det går inte att se säkert på bilden att det är fel. Men det bör kontrolleras. Och flera ledare under samma överfall bör undvikas.J Jonas Ka skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Det behövs ingen åtgärd, bara att installera. Alla tveksamma anslutningar man ser på bild kommer ju att försvinna.
Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Man anpassar anslutningen i centralen beroende på om matningen är TN-C eller TN-S. Det är ingenting som behöver förberedas. Man bara ansluter den nya centralen rätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 825 inlägg
Det är kanske dags att förklara varför du frågar och vad bilden föreställer.
Oberoende av om centralen är matad med TN-C eller TN-S så kan du få TN-S från centralen. Om du "har" PE och N så betyder det TN-S. Centralens grupper är alltid TN-S.
Oberoende av om centralen är matad med TN-C eller TN-S så kan du få TN-S från centralen. Om du "har" PE och N så betyder det TN-S. Centralens grupper är alltid TN-S.
Du kan få bättre svar om du förklarar vad du skall göra.J Jonas Ka skrev:
1. När man pratar om att en central är kopplad TN-C eller TN-S syftar man oftast på om antalet ledare i huvudledningen som matar centralen är 4 eller 5.
2. Med få undantag kan alla centraler kopplas antingen TN-C eller TN-S. Det är inte centralen det hänger på utan huvudledningen.
3. Om centralen är matad TN-C så sker en uppdelning till TN-S i den. Det finns alltid både PE och N.
Klicka här för att svara

