Mathias Smolarek Johansen Mathias Smolarek Johansen skrev:
Så där. Nu är den nog lagad. :) för det första skulle kranarna stå Så! Sen var de givare till brine in som var trasig. Sen var det en grej till som har med avfrostningen att göra.den sköter öppning och stängning avvrostningen. Sen var de lite andra fel som expansionskärlet var trasigt och läckte vatten.
Men som sagt. Efter uttaget givare och lite lek med den så kunde den visa allt mellan -17-10 grader plus i handen. Ha ha ha . Inte så konstigt att den gjorde avfrostningar när den skickar väldigt fel värden.
@Mathias - Var sitter Brine in och ut givare? Kan du visa med en bild?
 