hej
jag har luftat systemet och det fanns en del luft i det (inte längre)

men vart sitter den där FD1-S2 , jag hittar den inte rent fysiskt, är det bakom lilla serviceluckan nere till höger på niben?

hittade detta på ett annat forum
Bakom fronten till vänster, mitt på ungefär sitter temperaturbegränsaren (FD1).
Tryck in knappen (FD1-S2) med en liten mejsel

ideas?
 
Låter som det stämmer då elpatronen sitter där till vänster.
 
  • Gilla
3plznark
  • Laddar…
men jag hittar inget litet hål i den svarta prylen (elpatron med 3lägen)
ska den vara synlig direkt från serviceluckan?
 

Bästa svaret

Sitter nog i el-boxen med el-patronkortet. Kanske en extra lucka måste öppnas?
 
  • Elektrisk kretsdiagram för automatsäkring och temperaturbegränsare. Illustrerar positioner för FA1 och FD1 samt instruktioner för återställning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men då är det typ den 1.5m höga plastdelen som ska bort, där bl.a display sitter?

hittar ingen annan lucka..inte den uppe vid filtret antar jag
 
Ta bort hela fronten så du ser vad som döljs.
 
  • Gilla
3plznark
  • Laddar…
J Josth skrev:
Ta bort hela fronten så du ser vad som döljs.
efter lite meck så har vi löst problemet, var nolställa FD1-S2

tack för hjälpen
 
  • Gilla
Josth
  • Laddar…
Har / hade samma problem, Temperaturbegränsarlarm 52 på Nibe F750. Skriver processen här för att ha till hands för nästa gång, eller om någon annan kan få nytta.

  • Luftade systemet via 3 ventiler i serviceluckan och ventilen ovanpå pannan- var en del luft från vissa av luftningsventilerna
  • Fyllde på vatten med kranen till 1 bar efter luftning
  • Startade upp F750
  • Fortfarande samma larm 🙁
  • Läste på värmepumpsforum att den menyfunktionen "återställ larm" tydligen inte fungerar för fel 52 (varför visas det som alternativ då???), man måste då som beskrivs här ovan manuellt "återställa" temperaturbegränsaren via fysisk knapp FD1-S2.
  • Stängde åter ström ström till panna via säkringar, tog bort hela fronten och lokaliserade temperaturbegränsaren
    • Mittersta "hålet" överst på el-enheten till vänster i pannan skulle vara "återställningen" för temperaturbegränsaren
    • Tryckte försiktigt i hålet med micromejsel, svagt "klick"
  • Startade upp värmepumpen igen
  • Felmeddelande borta 🙂 håller tummarna att det hela bara var pga för mycket luft i systemet.
 
Vad glad man blir när man hittar sånna här grymma instruktioner som funkar perfekt!! Tack så mycket 🙏 //intelängrefrustreradtvåbarnsfar
 
larm 53 får man för att vattnet i elpatronen, eller självaste elpatronen blir för varm, så istället för att bränna patron, så slår tb till, så att ingen el kan passera till elpatron. Dessa larm kommer av dålig/ingen cirkulation, oftast luft, eller något som är stängt, kan även vara cirkpump som är trasig, men i 750 finns 2st pumpar, så det är inte lika känsligt.
 