Har en murad skorsten som är ca 90 år gammal där kanalerna till kakelugnarna måste tätas. Det finns också ventilationskanaler för frånluft i skorstenen. Finns det någon anledning att täta dem också när man ändå är igång eller är det overkill?
 
Det som krävs är att täta rökgångarna, samt den kanal som du eventuellt ska koppla in köksfläkten på, de övriga kan du lämna som de är.
 
Ok, tack. Vad gäller köksfläkten - är risken att lukt kan sprida sig i systemet och komma in genom frånluftsventilerna? Om jag inte har känt av någon lukt eller inte besväras av detta kan jag då vänta med det också tills vidare?
 
Risken med köksfläkten handlar inte om lukt, risken är brandrelaterad, därför måste den kanalen tätas för att du ska få en godkänd ovk.
 