Hej,
Jag tänkte koppla en pumpautomat som tex denna. i serie med en djupborrad brunn. Den kommer då under stillestånd få ett tryck på sugsidan från den andra pumpen av kanske 3 bar. Visst borde den tåla det konstruktivt?
https://www.k-rauta.se/produkt/pump...c5CSG7N_PMAALjCnckwXGxvKDnBeRSRUaAm0GEALw_wcB
Jag tänkte koppla en pumpautomat som tex denna. i serie med en djupborrad brunn. Den kommer då under stillestånd få ett tryck på sugsidan från den andra pumpen av kanske 3 bar. Visst borde den tåla det konstruktivt?
https://www.k-rauta.se/produkt/pump...c5CSG7N_PMAALjCnckwXGxvKDnBeRSRUaAm0GEALw_wcB
Bästa svaret
Ja, när den stannat pumpen, så kommer trycket att utjämnas, så att det blir samma tryck både före och efter pumpen. Detta gäller ju även om det bara ansluts en vanlig sugslang med backventil.Ulltand skrev:
Tänk bara på att du kanske måste justera " tillslagstrycket" till ett värde högre än normalt.