2 vånings tillbyggnad från 1970 som renoveras och har nu möjlighet att titta till takstolarna.
Kantförstyvad platta på mark som har pålats och skulle vilja avlasta bjälklagen då vissa bjälkar hänger på ursprungshusets fasad.
De 2 bjälkar i mellanbjälklagen som fortfarande "hänger" på ursprungshusets fasad är de som "ramar" in trapphuset som ni kan ana på bilderna från vinden i mitten (den delen som på bilderna är klädd med vertikal isolering).
Högbenen känns bra dimensionerade tycker jag och med hanbjälkarna monterade som nu kanske lasterna redan fördelas bra till yttervägg? Taklutningen är 20 grader.
Vad tror ni om nuvarande konstruktion och finns det något sätt att förbättra den, som skulle kunna flytta mer last mot ytterväggarna, eller bara förbättra den i största allmänhet?
Kantförstyvad platta på mark som har pålats och skulle vilja avlasta bjälklagen då vissa bjälkar hänger på ursprungshusets fasad.
De 2 bjälkar i mellanbjälklagen som fortfarande "hänger" på ursprungshusets fasad är de som "ramar" in trapphuset som ni kan ana på bilderna från vinden i mitten (den delen som på bilderna är klädd med vertikal isolering).
Högbenen känns bra dimensionerade tycker jag och med hanbjälkarna monterade som nu kanske lasterna redan fördelas bra till yttervägg? Taklutningen är 20 grader.
Vad tror ni om nuvarande konstruktion och finns det något sätt att förbättra den, som skulle kunna flytta mer last mot ytterväggarna, eller bara förbättra den i största allmänhet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om byggnaden är pålad så är pålarna placerade utefter hur lasterna kommer ner i grunden. Ska du flytta ut lasten till bara ytterväggarna finns risken att pålarna blir överbelastade.Om det finns någon information angående pålningen samt armeringen i kantbalkarna finns möjligheten att kontrollberäkna strukturen.
Tack för svar, ja, det finns inte så mycket dokumenterat kring hur tillbyggnaden är konstruerad mer än det man ser på ritningen nedan och själva plattans konstruktion, men pålningen har vi gjort på senare år och pålplan finns också, bifogar bild på den, men sen vad som är bärande i nuvarande konstruktionen vet jag inte om man kan se på ritningen nedan?B bossespecial skrev:Om byggnaden är pålad så är pålarna placerade utefter hur lasterna kommer ner i grunden. Ska du flytta ut lasten till bara ytterväggarna finns risken att pålarna blir överbelastade.Om det finns någon information angående pålningen samt armeringen i kantbalkarna finns möjligheten att kontrollberäkna strukturen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Så frågan om takbjälkarna är mer om man kan förbättra deras bärighet och var lasterna vanligtvis hamnar när takstolarna ser ut som på bilderna och med taklutning 20 grader.
Redigerat:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om pålningen är gjord nyligen så kan ni kolla med konstruktören hur hen har räknat ner lasterna från taket. Det är det första att reda ut. Angående takkasterna så går de idag ner i ytterväggarna samt de två vertikala reglarna närmare nock. För att bygga om dessa behövs en underram i höjd med hammarbanden samt att man lägger till diagonaler.
Klicka här för att svara