S
Jag täkte närmast på slangen som leder ner, går ju utomhus, tidigare inomhus. Men det hinner rinna ut innan det hinner frysa för vattnet är ju ca 20 gradigt i exp,tanken.
 
Jag har också läst (tror det var i en installationsmanual för Nibe elpanna) att det öppna kärlet skall placeras 2m över översta radiatorn.. Jag får inte ihop det kravet med något annat än att min vill garantera 2m vp minsta tryck i radiatorerna.

Vi har öppet exp-kärl placerat i en "garderob" på övervåningen, ca 1m från kärlbotten till översta radiatorn, kärltoppen (faktiskt två kärl som sitter på varandra) sitter ca 1m högre.. Det fungerar. Att ha öppet kärl på vinden tycker jag är en onödig frysrisk...Dessutom går ev värme i kärlet in i huset och inte till vinden.

Beträffande "soppor" man kan blanda in i rad-kretsvattnet, så borde det väl finnas en hel del möjligheter för att minska korrosionsrisken (Förutom en oljehinna i kärltoppen), kylarglykol ? pH-höjare (NaOH)? eller annat ?
 
2 m kan ju komma från när man satte cirkpumpen på returen, har man för liten vattenpelare då kommer luft att sugas in om man försöker lufta.
 
"soppor"= överkurs.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.