Hej!
Vi har problem med vår luft/vatten-värmepump. Det blir helt enkelt ingen värme i huset.
Jag ser att den verkligen försöker värma upp huset, men när jag drar upp temperaturen i hemmet till 23 grader så jobbar den så hårt att tillsatsen slår igång, trots att det är sju grader utomhus.
När jag har den satt till 21 grader slår tillsatsen inte till och framledningstemperaturen är inte lika hög som i bilden nedan (runt 55 grader istället). Men problemet kvarstår.
Returledningen ligger hela tiden på 22-24 grader, trots framledningstemperatur.
När pumpen slår av så går framledningstemperaturen snabbt ner till runt 24 grader.
Vad kan det vara för fel?
Har kontaktat service, men de kommer först om två veckor.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Jag kompletterar gärna med fler bilder om det behövs![]()
-
15 nov 2022 21:23 #1
-
Medlem · örebro · 2 273 inlägg 15 nov 2022 22:0515 nov 2022 22:05 #2
Där det står 55 är ditt max retur och har att göra med hög retur.Men du har ett stort värmeunderskott på integralen -800 så vad kör du på för kurva och rum bör värdet?
-
15 nov 2022 22:57 #3
Nu tog jag ett gäng bilder precis när värmepumpen körde igång. Hoppas jag fick med allt!
Lägger även till tidsstämplar när bilderna togs.
22:39: Värmepumpen har precis startat.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
22:40: Värmekurvan
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
22:40: Framledningen på väg upp, integral fortfarande mycket negativ
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
22:41: Framledningen har nått sin maxtemperatur, integralen på 0
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
22:42: Strax därefter, integralen positiv
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
22:48: Framledningen har sjunkit tillbaka. Integralen negativ
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
15 nov 2022 23:01 #4
Har du alla element på max så att de inte begränsar värmen?
-
15 nov 2022 23:59 #5
Du saknar flöde! Det bör inte vara mer än ca 8 graders skillnad mellan framledning och retur. Börja med att kolla cirkulationspumpens inställning i servicemenyn. Sen säkerställer du att du verkligen får fram värmen till elementen, dom ska ju bli skållheta med den framledningen.
-
Medlem · örebro · 2 273 inlägg 16 nov 2022 05:2716 nov 2022 05:27 #6Redigerat 16 nov 2022 05:39
- Laddar…
-
16 nov 2022 08:36 #7
-
16 nov 2022 08:50 #8
Problemet är just det, det kommer ingen värme ut till systemet. Elementen och golven är kalla... Som att det inte är någon cirkulation i systemet alls.
När värmepumpen drar igång så kan jag känna på framledningens rör så långt jag kan (tills det går ner i golvet) att det blir varmt. Men returledningen känner jag är kall.
Jag har svårt att veta vad jag ska kolla i servicemenyn. Men när jag manuellt slår igång cirkulationspumpen så hör jag att den kör igång, så något händer iaf.
Jag körde växelventilen till 1 när pumpen producerade värme. Det jag noterade då var att temperaturen på returledningen gick upp, utan att returledningen faktiskt blir varm (jag har en manuell termometer på den också). Jag antar att den förbikopplar värmesystemet i detta läge. Tillbaka till 0 gav samma resultat som innan tyvärr. Bra tips ändå!
Smutsfiltret är ett annat problem. Jag öppnade upp det nu igen för att ta en bild, men det finns inget filter i kulventilen:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Detta är min bästa gissning på vad som är filtret för värmesidan. Den sitter på returledningen.
Sprit finns i kärlet (om än lågt):
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Värmepumpen står på AUTO.
Trycket i tryckbehållaren ligger på 1,3 bar. -
-
16 nov 2022 09:04 #10
Jag plockar fram rörtången igen och återkommer!
-
-
-
Medlem · örebro · 2 273 inlägg 16 nov 2022 10:5316 nov 2022 10:53 #13
- Laddar…
-
Medlem · örebro · 2 273 inlägg 16 nov 2022 11:0316 nov 2022 11:03 #14
- Laddar…
-
16 nov 2022 11:06 #15
- Laddar…