Hej!
Vi har problem med vår luft/vatten-värmepump. Det blir helt enkelt ingen värme i huset.
Jag ser att den verkligen försöker värma upp huset, men när jag drar upp temperaturen i hemmet till 23 grader så jobbar den så hårt att tillsatsen slår igång, trots att det är sju grader utomhus.
När jag har den satt till 21 grader slår tillsatsen inte till och framledningstemperaturen är inte lika hög som i bilden nedan (runt 55 grader istället). Men problemet kvarstår.
Returledningen ligger hela tiden på 22-24 grader, trots framledningstemperatur.
När pumpen slår av så går framledningstemperaturen snabbt ner till runt 24 grader.
Vad kan det vara för fel?
Har kontaktat service, men de kommer först om två veckor.
Jag kompletterar gärna med fler bilder om det behövs
Vi har problem med vår luft/vatten-värmepump. Det blir helt enkelt ingen värme i huset.
Jag ser att den verkligen försöker värma upp huset, men när jag drar upp temperaturen i hemmet till 23 grader så jobbar den så hårt att tillsatsen slår igång, trots att det är sju grader utomhus.
När jag har den satt till 21 grader slår tillsatsen inte till och framledningstemperaturen är inte lika hög som i bilden nedan (runt 55 grader istället). Men problemet kvarstår.
Returledningen ligger hela tiden på 22-24 grader, trots framledningstemperatur.
När pumpen slår av så går framledningstemperaturen snabbt ner till runt 24 grader.
Vad kan det vara för fel?
Har kontaktat service, men de kommer först om två veckor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag kompletterar gärna med fler bilder om det behövs
Där det står 55 är ditt max retur och har att göra med hög retur.Men du har ett stort värmeunderskott på integralen -800 så vad kör du på för kurva och rum bör värdet?
Nu tog jag ett gäng bilder precis när värmepumpen körde igång. Hoppas jag fick med allt!
Lägger även till tidsstämplar när bilderna togs.
22:39: Värmepumpen har precis startat.
22:40: Värmekurvan
22:40: Framledningen på väg upp, integral fortfarande mycket negativ
22:41: Framledningen har nått sin maxtemperatur, integralen på 0
22:42: Strax därefter, integralen positiv
22:48: Framledningen har sjunkit tillbaka. Integralen negativ
Lägger även till tidsstämplar när bilderna togs.
22:39: Värmepumpen har precis startat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
22:40: Värmekurvan
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
22:40: Framledningen på väg upp, integral fortfarande mycket negativ
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
22:41: Framledningen har nått sin maxtemperatur, integralen på 0
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
22:42: Strax därefter, integralen positiv
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
22:48: Framledningen har sjunkit tillbaka. Integralen negativ
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du saknar flöde! Det bör inte vara mer än ca 8 graders skillnad mellan framledning och retur. Börja med att kolla cirkulationspumpens inställning i servicemenyn. Sen säkerställer du att du verkligen får fram värmen till elementen, dom ska ju bli skållheta med den framledningen.
Om du håller vänsterknappen intryckt i 5 sekunder kommer du in i servicemenyn och där går du in i MANUELL test och pilar ner till VÄXELVENTIL och därifrån kan du köra växelventilen 1 och 0 så stänger den och öppnar för det verkar som växelventilen har ställt sig halvft öppen/stängd mot varmvatten för du har samma temperatur på varmvattnet.Vidare bör du kolla att det finns sprit i kärlet och att värmepumpen står i läge AUTO.Smutsfiltret på värmesidan har du gjort rent det?B Bragul skrev:Nu tog jag ett gäng bilder precis när värmepumpen körde igång. Hoppas jag fick med allt!
Lägger även till tidsstämplar när bilderna togs.
22:39: Värmepumpen har precis startat.
[bild]
22:40: Värmekurvan
[bild]
[bild]
22:40: Framledningen på väg upp, integral fortfarande mycket negativ
[bild]
22:41: Framledningen har nått sin maxtemperatur, integralen på 0
[bild]
22:42: Strax därefter, integralen positiv
[bild]
22:48: Framledningen har sjunkit tillbaka. Integralen negativ
[bild]
Redigerat:
Jag håller helt medG gusvo085 skrev:
Problemet är just det, det kommer ingen värme ut till systemet. Elementen och golven är kalla... Som att det inte är någon cirkulation i systemet alls.
När värmepumpen drar igång så kan jag känna på framledningens rör så långt jag kan (tills det går ner i golvet) att det blir varmt. Men returledningen känner jag är kall.
Jag har svårt att veta vad jag ska kolla i servicemenyn. Men när jag manuellt slår igång cirkulationspumpen så hör jag att den kör igång, så något händer iaf.
Jag körde växelventilen till 1 när pumpen producerade värme. Det jag noterade då var att temperaturen på returledningen gick upp, utan att returledningen faktiskt blir varm (jag har en manuell termometer på den också). Jag antar att den förbikopplar värmesystemet i detta läge. Tillbaka till 0 gav samma resultat som innan tyvärr. Bra tips ändå!
Smutsfiltret är ett annat problem. Jag öppnade upp det nu igen för att ta en bild, men det finns inget filter i kulventilen:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Detta är min bästa gissning på vad som är filtret för värmesidan. Den sitter på returledningen.
Sprit finns i kärlet (om än lågt):
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmepumpen står på AUTO.
Trycket i tryckbehållaren ligger på 1,3 bar.
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Läs mer
I service menyn kan du kolla /ändra tider mm exempel när din värmepump ska starta intergralen står på -60 integralminuter och om du vill kan du höja starten till -80 istället och du kommer få längre gångtider på kompressorn eller om du ställer A1 till -800 istället för -600 när el-patron ska hoppa in och stötta.B Bragul skrev:Jag håller helt med
Problemet är just det, det kommer ingen värme ut till systemet. Elementen och golven är kalla... Som att det inte är någon cirkulation i systemet alls.
När värmepumpen drar igång så kan jag känna på framledningens rör så långt jag kan (tills det går ner i golvet) att det blir varmt. Men returledningen känner jag är kall.
Jag har svårt att veta vad jag ska kolla i servicemenyn. Men när jag manuellt slår igång cirkulationspumpen så hör jag att den kör igång, så något händer iaf.
Jag körde växelventilen till 1 när pumpen producerade värme. Det jag noterade då var att temperaturen på returledningen gick upp, utan att returledningen faktiskt blir varm (jag har en manuell termometer på den också). Jag antar att den förbikopplar värmesystemet i detta läge. Tillbaka till 0 gav samma resultat som innan tyvärr. Bra tips ändå!
Smutsfiltret är ett annat problem. Jag öppnade upp det nu igen för att ta en bild, men det finns inget filter i kulventilen:
[bild]
Detta är min bästa gissning på vad som är filtret för värmesidan. Den sitter på returledningen.
Sprit finns i kärlet (om än lågt):
[bild]
Värmepumpen står på AUTO.
Trycket i tryckbehållaren ligger på 1,3 bar.