Hej!

Vi har separata avlopp från vårt hus. WC går till sluten tank och BDT har vi ingen aning om. Det finns inget på tomten som avslöjar något heller.

Nu till saken - ca 5 meter ifrån huset står ett rör som svämmar över. Detta är någon sorts inspektionsrör (?) för tilloppsledningen som går mellan huset och okänd rening..

Testade att köra ner ett 20m långt rensband men det stötte inte på något stopp.

Vilka alternativ har vi för att lösa detta?
Kan man lista ut vart det mynnar ut?
Hur långt bort kan stoppet vara?
 
Claes Sörmland
Förr i världen var det mycket vanligt med stenkista för BDT-avlopp. Så man kan ju gissa att ni ha en sån. Det är i princip bara en grop fylld med sten och sen leddes röret dit.

Problemet med stenkista är att nedbrytningen av organiskt material är dålig i den. Börjar man belasta dem rejält så slammar kistans botten och golv igen med bakteriefilm och sen blir det mer som en fördämning.

Av det skälet anlägger man inte BDT-avlopp på detta sätt längre. Istället har man en slamavskiljare som förrötar vattnet och sen en infiltration på kring 30 kvm för ett hushåll. Denna lösning är betydligt robustare om den anläggs rätt.
 
Redigerat:
  • Gilla
Tärning
  • Laddar…
Claes Sörmland
Ni kan ju alltid kontakta kommunen på mån (eller ons) och begära ut alla handlingar gällande det avloppstillstånd som ni har för fastigheten. Där ska det finnas en beskrivning av hur anläggningen är uppbyggd, lokaliserad och tillståndsgiven.

Låt oss säga att det inte är helt ovanligt att dylika enskilda avlopp är svartavlopp, d v s saknar tillstånd. I så fall har kommunen inga handlingar för det då olagliga avloppet.
 
  • Gilla
Tärning
  • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Förr i världen var det mycket vanligt med stenkista för BDT-avlopp. Så man kan ju gissa att ni ha en sån. Det är i princip bara en grop fylld med sten och sen leddes röret dit.

Problemet med stenkista är att nedbrytningen av organiskt material är dålig i den. Börjar man belasta dem rejält så slammar kistans botten och golv igen med bakteriefilm och sen blir det mer som en fördämning.

Av det skälet anlägger man inte BDT-avlopp på detta sätt längre. Istället har man en slamavskiljare som förrötar vattnet och sen en infiltration på kring 30 kvm för ett hushåll. Denna lösning är betydligt robustare om den anläggs rätt.
Tack för det här svaret! Vi är fortfarande osäkra på vad som hänt och brottas nu med hur vi ska bygga ett nytt avlopp.
 
Klicka här för att svara