Stolpbelysning utan jord?
Den kan vara utförd med "dubbelisolering" och ska då inte jordas. Kika efter dubbelkvadratmärket.
Enligt siten, http://www.norlys.se/?ItemID=1167 så är stolparna/armaturerna "klass 2" alltså dubbelisolerade.
Läs mer om bla klassningarna här, http://users.du.se/~lec/elinstallation_bb/BB fl 3-1 Kapslingsklasser och materielklasser.pdf främst sid 6 & 9.
Läs mer om bla klassningarna här, http://users.du.se/~lec/elinstallation_bb/BB fl 3-1 Kapslingsklasser och materielklasser.pdf främst sid 6 & 9.
Om det är vidare kopplat till flera belysningsstolpar. Då är det viktigt skyddsjorden sammankopplas mellan in och utgående kabel. Det gäller även eventuella biledare. En korrekt jordad biledare eller jordfläta höjer elsäkerheten vid mekaniska skador på markförlagda ledningar.
Flätan skall vara inkopplad till jord i matande ända. Den skyddsjordar kabeln vid eventuella skador. Annars kan flätan bli spänningssatt utan att någon upptäcker felet. Är kabeln korrekt skyddsjordad , då går säkringen sönder och ev jordfelsbrytare löser ut direkt.
Är det en svart EKKJ eller en vit EKLK?
I det här fałlet " förväntar " sig dom flesta att skyddsjord är ansluten. Det finns risk att någon monterar en skyddsjordad lampa i framtiden och inte kontroll mäter kontinueteten i skyddsjorden enligt regelboken.
Är det en svart EKKJ eller en vit EKLK?
I det här fałlet " förväntar " sig dom flesta att skyddsjord är ansluten. Det finns risk att någon monterar en skyddsjordad lampa i framtiden och inte kontroll mäter kontinueteten i skyddsjorden enligt regelboken.